近来拆了一个插排,忽然发现一直用着的拖线板插排的连线是居然是3*0.75的铜线,这就纳闷了,以前晚上睡觉都是一直用这货带着个1千多瓦的小电暖气用着也没发现不合适,或者线缆发热的情况,可是算起来这个电暖气满负荷运转,得有6-7安的电流通过插排呀。翻了翻以前买的别的地方用的插排,也大都是3*0.75的线,标注都是10A2500W,又从网上查到各种口诀算电流,说一平方线安全电流为5A,那不是标注和插排的安全用电标注不符合呀,难道我一直处在危险之中用插排?可为什么没有发现插排线过热的情况呢?网上还有说4平方以内保证10A每平方的电流就没问题,那么问题来了,到底1平方毫米的铜质电线,能通过多大的电流?

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2017-11-14 14:53 | 显示全部楼层
国造内部0.75的线以经不错了。

127

主题

0

好友

1万

积分
     

版主 当前在线

脑放进行时

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
3986
帖子
18057
精华
2
经验
17389 点
金钱
15126 ¥
注册时间
2005-4-20

社区贡献 优秀设计 论坛版主

发表于 2017-11-14 14:57 | 显示全部楼层
线粗细无非就是温度高点低点嘛,只要线皮耐热足够,铜丝又不会熔化。

7

主题

0

好友

414

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
323928
帖子
449
精华
0
经验
414 点
金钱
382 ¥
注册时间
2011-4-24
发表于 2017-11-17 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
以前国标电源一般都是0.75的

6

主题

0

好友

59

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
841368
帖子
100
精华
0
经验
59 点
金钱
51 ¥
注册时间
2017-11-15
发表于 2017-11-20 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
一般10安以内都没事 保守不超8安放心用

36

主题

0

好友

1217

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
116538
帖子
1577
精华
0
经验
1217 点
金钱
1161 ¥
注册时间
2009-7-7
发表于 2017-11-21 03:37 | 显示全部楼层
0.75mm跟1.0mm双绞线电缆配合公牛插排(内线径为0.75mm)。
小太阳电暖器(1200W/600W),插排没事,电缆全功率时微发热,半功率时基本不热。
家用电磁炉(1800W/2200W),测试全功率时,线缆发热。。。手握热感明显,温度很高。
2.5mm双绞线电缆,电动四轮车充电器(输出20~30A电流、84V电压)。
电缆有热感,较明显。。。电磁炉测试全功率,有热感,不明显。
电缆外绝缘一年后柔韧性下降,质量不好的,电缆失去柔韧性,僵化不易弯曲。
我门市上就进了这两种规格的。。。1.0mm的电缆修理洗衣机(500W左右)换电源线。2.5mm的电缆电动车充电器插排引线、电磁炉引线(2000W以下)使用。

50

主题

13

好友

3565

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
836217
帖子
3688
精华
0
经验
3565 点
金钱
3415 ¥
注册时间
2017-8-4
发表于 2017-11-21 19:32 | 显示全部楼层
在于散热。插座上都是往大里标注,尤其国产,总喜欢虚标。

架空线10安没事,绕变压器如果每平方毫米10A早烧坏了,如果泡水里应该问题不大。如果拿到北极去,我估计1平方毫米20安也没压力。

29

主题

8

好友

3683

积分
     

罗宾汉 当前离线

瞎烧、便宜烧……

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
487425
帖子
9469
精华
0
经验
3683 点
金钱
3654 ¥
注册时间
2012-4-7
发表于 2017-11-21 21:18 | 显示全部楼层
呵呵,你看那保险丝那么细,也能承受10A啊!!!

1

主题

0

好友

155

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
785520
帖子
182
精华
0
经验
155 点
金钱
143 ¥
注册时间
2015-2-19
发表于 2017-11-21 22:35 | 显示全部楼层
其实大家忽视了一个重要内在条件就是通电导线的电阻,导线越短电阻越小,可通过电流越大,墙壁内部的插座导线一般在1.5平方以上,所以插排线3米以内0.75平方通过10A是可以的,但是经常长时间使用肯定是不安全的。

2

主题

1

好友

830

积分

职业侠客 当前离线

观察员

Rank: 5Rank: 5

UID
820598
帖子
926
精华
0
经验
830 点
金钱
804 ¥
注册时间
2016-10-3
发表于 2017-11-22 20:04 | 显示全部楼层
完整的导线,包含导体和绝缘体两种材料,这两种材料的电性能和电绝缘性能,会受哪些环境因素影响,貌似上面都有讲到了