96

主题

5

好友

956

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
805609
帖子
1635
精华
0
经验
956 点
金钱
798 ¥
注册时间
2015-12-9
发表于 2017-2-23 15:16 | 显示全部楼层
想组装一强大电源,电容组容量在25万∪F左右,变压器15kw,为防止其启动跳闸用这种限流电抗器可行不?不想用软启动机,一看那小零件就觉得难堪大任!又砸一个电抗器,里面只有几圈紫铜板,是不是真的,感觉有点坑爹!
151622bgl5u355l5ru3pz5.jpg
151622m7zbdeee7p404yzr.jpg
151623uc7ihmjnxtempj3g.jpg
151623kmp3m3lq7k53pvyy.jpg
151624hme7y39br33ypb97.jpg
151624vhgqrrufhr6rrucc.jpg
151625t22i1acawcicke77.jpg
151625f9c3j3gtckbzbtgi.jpg

218

主题

20

好友

9203

积分
     

认证会员 当前离线

http://mmchifi.taobao.com

Rank: 4

UID
2231
帖子
18127
精华
4
经验
9203 点
金钱
4897 ¥
注册时间
2004-11-23

元老级 认证会员

发表于 2017-2-23 15:43 | 显示全部楼层
电抗器可用于电感性负载,降压启动用,比如大功率交流电机。
启动延时后,还是要用接触器短接电抗器的。

你如果变压器整流后带大容量电容
可以分几级启动,串大功率电阻
比如串两颗大功率电阻,10欧姆100瓦的
每隔10来秒,用接触器短接一颗电阻
最终将两颗电阻都短接,最终全压工作。

23

主题

5

好友

329

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
814868
帖子
1555
精华
0
经验
329 点
金钱
266 ¥
注册时间
2016-5-30
发表于 2017-2-23 15:49 | 显示全部楼层
学习了

96

主题

5

好友

956

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
805609
帖子
1635
精华
0
经验
956 点
金钱
798 ¥
注册时间
2015-12-9
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:08 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2017-2-23 15:43
电抗器可用于电感性负载,降压启动用,比如大功率交流电机。
启动延时后,还是要用接触器短接电抗器的。
...

启动后如果用接触器短接电抗器那后面馈线若发生短路不失去了限流电抗器的作用了么?
160841xtrzvnbmomiibovo.JPG

218

主题

20

好友

9203

积分
     

认证会员 当前离线

http://mmchifi.taobao.com

Rank: 4

UID
2231
帖子
18127
精华
4
经验
9203 点
金钱
4897 ¥
注册时间
2004-11-23

元老级 认证会员

发表于 2017-2-23 16:15 | 显示全部楼层
惠威D10G 发表于 2017-2-23 16:08
启动后如果用接触器短接电抗器那后面馈线若发生短路不失去了限流电抗器的作用了么?

两码事

96

主题

5

好友

956

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
805609
帖子
1635
精华
0
经验
956 点
金钱
798 ¥
注册时间
2015-12-9
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:19 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2017-2-23 16:15
两码事

限制电容组投切时浪涌电流
161929v0qgb3nwuh3upthg.JPG

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2017-2-23 16:42 | 显示全部楼层
你这电感是变电所功率因数补偿柜用的。

3

主题

0

好友

32

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
232455
帖子
37
精华
0
经验
32 点
金钱
26 ¥
注册时间
2010-8-23
发表于 2017-2-23 16:57 | 显示全部楼层
好奇lz做这个电源是干啥用的?15000瓦的电源制作起来还是颇要水平的!

136

主题

4

好友

4447

积分
     

罗宾汉 当前离线

海纳百川

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
1291
帖子
11803
精华
0
经验
4447 点
金钱
4064 ¥
注册时间
2004-8-23
发表于 2017-2-23 17:00 | 显示全部楼层
25WUF是不是有必要,这投资有点大扯了

96

主题

5

好友

956

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
805609
帖子
1635
精华
0
经验
956 点
金钱
798 ¥
注册时间
2015-12-9
 楼主| 发表于 2017-2-23 17:52 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2017-2-23 16:42
你这电感是变电所功率因数补偿柜用的。

前辈你说这么个搭配可行不

92

主题

2

好友

1035

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
824452
帖子
1743
精华
0
经验
1035 点
金钱
877 ¥
注册时间
2016-12-15
发表于 2017-2-23 18:47 | 显示全部楼层
没搞过强电吧?你弄这个玩意搞软启动,还不如直接将进线开关改成大型空气开关算了,或者闸刀开关,还省得麻烦.~

20

主题

0

好友

279

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
137169
帖子
274
精华
0
经验
279 点
金钱
259 ¥
注册时间
2009-10-5
发表于 2017-2-23 18:51 来自手机端 | 显示全部楼层
直接上锂电池不更好吗?

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2017-2-23 21:33 | 显示全部楼层
惠威D10G 发表于 2017-2-23 17:52
前辈你说这么个搭配可行不

家用单相电源基本是不行。

96

主题

5

好友

956

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
805609
帖子
1635
精华
0
经验
956 点
金钱
798 ¥
注册时间
2015-12-9
 楼主| 发表于 2017-2-24 00:09 | 显示全部楼层
夜如风 发表于 2017-2-23 23:07
通电瞬间电感只有直流电阻,限流不行的。还是老实的功率电阻限流吧,靠谱。大水塘也不是越大越好吧。同时既 ...

看来你不是很懂
000946o7mssmbr5vrl7rlj.png

41

主题

3

好友

2383

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
275781
帖子
2340
精华
0
经验
2383 点
金钱
2317 ¥
注册时间
2010-12-26
发表于 2017-2-24 10:39 | 显示全部楼层
还是用大功率小阻值PTC当限流电阻,用功率继电器短接PTC的方法可靠。

161

主题

1

好友

384

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
822310
帖子
544
精华
0
经验
384 点
金钱
337 ¥
注册时间
2016-11-5
发表于 2017-2-24 11:25 | 显示全部楼层
扼流。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册