wood2k 发表于 2017-2-6 15:45
我是本地收的,某宝上也有啊!

某宝上的贵啊

6

主题

0

好友

79

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
315031
帖子
117
精华
0
经验
79 点
金钱
69 ¥
注册时间
2011-4-6
发表于 2017-2-6 20:38 | 显示全部楼层
其实手上有功率超过负荷功率的变压器就可以拿来当降压器用,比如220V变24V的变压器将初级和次级串接起来做成自耦变压器,能降约与次级接近的电压值24V。

3

主题

0

好友

383

积分
     

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
808521
帖子
362
精华
0
经验
383 点
金钱
355 ¥
注册时间
2016-1-24
发表于 2017-2-10 22:12 | 显示全部楼层
lilin 发表于 2017-1-26 20:59
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

会不会是中性点接地不良?

4

主题

0

好友

297

积分

业余侠客 当前离线

Rank: 4

UID
316985
帖子
295
精华
0
经验
297 点
金钱
293 ¥
注册时间
2011-4-10
发表于 2017-2-10 22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 xs731 于 2017-2-10 22:43 编辑

笨办法,串2个并联烧开水的热得快

27

主题

0

好友

115

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
787722
帖子
210
精华
0
经验
115 点
金钱
65 ¥
注册时间
2015-3-20
发表于 2019-2-12 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
我这250V是正常,昨晚市电260+V搞得昨晚胆机烧了两灯丝