装了一个3KW的三相电机,朋友手里刚好有很多的如图2大的断路器,就拿了一个装上了,但这种和小的那种除触点外还有什么差别。求科普。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2017-1-20 21:17 | 显示全部楼层
3KW电动机装25A空开你跟谁学的。

674

主题

24

好友

6628

积分

版主 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
35165
帖子
23773
精华
0
经验
6628 点
金钱
5628 ¥
注册时间
2008-2-4

社区贡献 论坛版主

发表于 2017-1-20 21:22 | 显示全部楼层
小的三相四线一起断开,大的三相带漏保,小的民用的多,大的工业上用的多,大的绝缘等级高,大的带灭弧,如果安装条件允许我会选择大的~~

50

主题

2

好友

503

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
28405
帖子
1224
精华
0
经验
503 点
金钱
467 ¥
注册时间
2007-10-8
 楼主| 发表于 2017-1-21 11:50 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2017-1-20 21:17
3KW电动机装25A空开你跟谁学的。

如果做开关用有何不妥吗?

50

主题

2

好友

503

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
28405
帖子
1224
精华
0
经验
503 点
金钱
467 ¥
注册时间
2007-10-8
 楼主| 发表于 2017-1-21 11:53 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2017-1-20 21:22
小的三相四线一起断开,大的三相带漏保,小的民用的多,大的工业上用的多,大的绝缘等级高,大的带灭弧,如 ...

就是有点大材小用。还有就是占地方

176

主题

2

好友

773

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
111497
帖子
3888
精华
0
经验
773 点
金钱
718 ¥
注册时间
2009-6-13
发表于 2017-1-21 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
下面是漏电开关,上面是4线空开,电流选大了,电机再过载情况下不跳闸,

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2017-1-21 15:40 | 显示全部楼层
春来了 发表于 2017-1-21 11:50
如果做开关用有何不妥吗?

过载保护你不做了。

313

主题

11

好友

670

积分

职业侠客 当前在线

Rank: 5Rank: 5

UID
191056
帖子
7689
精华
0
经验
670 点
金钱
517 ¥
注册时间
2010-4-12
发表于 2017-1-21 15:55 | 显示全部楼层
各有千秋,有条件可以两个一起装,大的在前面,小的装在后面

50

主题

2

好友

503

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
28405
帖子
1224
精华
0
经验
503 点
金钱
467 ¥
注册时间
2007-10-8
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:03 | 显示全部楼层
谢谢,基本明白了。

14

主题

0

好友

83

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
789075
帖子
95
精华
0
经验
83 点
金钱
51 ¥
注册时间
2015-4-5
发表于 2017-1-30 23:16 | 显示全部楼层
春来了 发表于 2017-1-22 15:03
谢谢,基本明白了。

真的明白吗?

楼上说的考虑过载保护,和合适的电流规格选取不是他们说的那样的!  

14

主题

0

好友

83

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
789075
帖子
95
精华
0
经验
83 点
金钱
51 ¥
注册时间
2015-4-5
发表于 2017-1-30 23:22 | 显示全部楼层
电机过载保护不是靠断路器的,而是热继电器,断路器是起到电气隔离和切断断路电流,短路电流和过载电流完全两回事。断路器要考虑的是启动电流,短路电流,电压,工作电流,电流切断能力,热继电器考虑工作电流,过载电流,

176

主题

2

好友

773

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
111497
帖子
3888
精华
0
经验
773 点
金钱
718 ¥
注册时间
2009-6-13
发表于 2017-1-31 06:21 来自手机端 | 显示全部楼层
空开原理结构就是热继电器原理,看侧面图,空开是在没有接触器的情况下,起保护作用的。热继电器用在接触器下方,靠通断控制接触器,

674

主题

24

好友

6628

积分

版主 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
35165
帖子
23773
精华
0
经验
6628 点
金钱
5628 ¥
注册时间
2008-2-4

社区贡献 论坛版主

发表于 2017-1-31 15:16 | 显示全部楼层
JDYTH 发表于 2017-1-30 23:22
电机过载保护不是靠断路器的,而是热继电器,断路器是起到电气隔离和切断断路电流,短路电流和过载电流完全 ...

楼主也就是他朋友有什么用什么,如果考虑周到还得装缺相保护

50

主题

2

好友

503

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
28405
帖子
1224
精华
0
经验
503 点
金钱
467 ¥
注册时间
2007-10-8
 楼主| 发表于 2017-2-1 12:31 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2017-1-31 15:16
楼主也就是他朋友有什么用什么,如果考虑周到还得装缺相保护


是的,本想就一小电机,本想装个开关之类的东西就好了。也就是我朋友那刚好有那大东东,让我不要买,随便拿一个用就行了,我也就想弄清楚两者之间的差别。当然,如果弄完美一点,再加上热保护啊,缺相保护的那就完美了。

403

主题

13

好友

8187

积分
     

青铜剑侠 当前离线

顽童

Rank: 8Rank: 8

UID
116690
帖子
10590
精华
0
经验
8187 点
金钱
7621 ¥
注册时间
2009-7-7
发表于 2017-5-20 22:36 | 显示全部楼层
下面的带有漏电保护

另外电机动力线路,建议用D开头的,而不是什么C25,D开头的更合适电机启动时大电流的特性