[电源] 小白求教变压器的接法

[复制链接] 查看: 3057|回复: 12

6

主题

0

好友

92

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
817430
帖子
111
精华
0
经验
92 点
金钱
84 ¥
注册时间
2016-7-21
发表于 2017-1-19 16:39 | 显示全部楼层
搞到一台电源,里面的有个变压器,如图片中所示,这个很明显是110v的,该怎么接能让它变成220v的?变成220v后,其次级输出电压会不会有所改变?
请各位大神不吝赐教

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

0

主题

0

好友

85

积分

论坛游民 当前离线

学徒工

Rank: 3Rank: 3

UID
47971
帖子
495
精华
0
经验
85 点
金钱
84 ¥
注册时间
2008-7-15
发表于 2017-1-20 00:20 | 显示全部楼层
低压端输入一个合适电压确定高压端电压

311

主题

11

好友

670

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
191056
帖子
7681
精华
0
经验
670 点
金钱
517 ¥
注册时间
2010-4-12
发表于 2017-1-21 16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 heho 于 2017-1-21 16:39 编辑

图片的顶端输出的各个端子电压值看得不是很清楚,按本人思路以下:图片顶部的接线蓝色线是输入电压的“零”线,绿色线是“接地”线,棕色线是“火”线(也就是选择输入电压端),棕色线现在接在两个“110V”端子上(输入交流电压就必须是110V)。接220V:蓝色线只接顶排的一个“零”端子(记得拆卸下面那个端子),棕色线如果接到顶部下面那排的一个“100V”端子上(输入交流电压就必须是220V);棕色线如果接到顶部下面那排的一个“110V”端子上(输入交流电压就必须是230V);棕色线如果接到顶部下面那排的一个“120V”端子上(输入交流电压就必须是240V)。另:拆开那两个端子的短接线后测量一下上下排绕组是否”连通“,若连通按上面方法接线就可以了。

参考图示230V的接法以下:

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

6

主题

0

好友

92

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
817430
帖子
111
精华
0
经验
92 点
金钱
84 ¥
注册时间
2016-7-21
 楼主| 发表于 2017-1-21 21:09 来自手机端 | 显示全部楼层
heho 发表于 2017-1-21 16:36
图片的顶端输出的各个端子电压值看得不是很清楚,按本人思路以下:图片顶部的接线蓝色线是输入电压的“零” ...

感谢帮助,明天试试看能不能接得通

25

主题

0

好友

734

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
13077
帖子
841
精华
0
经验
734 点
金钱
675 ¥
注册时间
2006-10-7
发表于 2017-1-21 21:43 | 显示全部楼层
我怎么看作者的题图像是两个120V绕组。理由是:看图中接线,明显上排0和下排0是短接的,110和110也如此。如判断没错,220V的接法应该是串联,即断开现有连线,蓝线接上排0,橙线接下排110V,将上排110与下排0短接,才是220V的正确接法。当然这只是看图说话,具体是否真是这样,还需要测量证实:断开所有上下排连线,量上下排是否联通,如不是,再分别量每组的电阻,若上下排相应档位都相同,则我的判断成立。否则就另说了。仅供参考。

25

主题

0

好友

734

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
13077
帖子
841
精华
0
经验
734 点
金钱
675 ¥
注册时间
2006-10-7
发表于 2017-1-21 21:49 | 显示全部楼层
如果我上面的判断没错,改接后只要电源电压是正常的220V,原有次级电压也不会改变,当然若市电电压不标准,输出也会相应偏高或者偏低的。

168

主题

11

好友

7264

积分
     

荣誉版主 当前离线

刺桐乐声

Rank: 4

UID
19239
帖子
11925
精华
4
经验
7264 点
金钱
6135 ¥
注册时间
2007-2-25

社区贡献 论坛版主 乐于助人

发表于 2017-1-21 21:58 | 显示全部楼层

自己量一下,上下两组是不是通的,理论上这样的组合是不通的。
不通的话,按照下图红线所示连接,电压就是红字所标的数值





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

8

主题

5

好友

1193

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
232275
帖子
1799
精华
0
经验
1193 点
金钱
1160 ¥
注册时间
2010-8-22
发表于 2017-1-22 11:10 | 显示全部楼层
这个是220V变压器啊
楼上正解
看起来象是英国红牛
楼主能否上个全貌?

6

主题

0

好友

92

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
817430
帖子
111
精华
0
经验
92 点
金钱
84 ¥
注册时间
2016-7-21
 楼主| 发表于 2017-1-22 18:55 | 显示全部楼层
heho 发表于 2017-1-21 16:36
图片的顶端输出的各个端子电压值看得不是很清楚,按本人思路以下:图片顶部的接线蓝色线是输入电压的“零” ...

已经解决,测过上下不通,按照您的接线方法,这个已经改成220v的了

6

主题

0

好友

92

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
817430
帖子
111
精华
0
经验
92 点
金钱
84 ¥
注册时间
2016-7-21
 楼主| 发表于 2017-1-22 18:56 | 显示全部楼层
MTZZG 发表于 2017-1-21 21:43
我怎么看作者的题图像是两个120V绕组。理由是:看图中接线,明显上排0和下排0是短接的,110和110也如此。如 ...

确实是两个120v绕组,上下不相通,已经改成220的了,感谢帮助

6

主题

0

好友

92

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
817430
帖子
111
精华
0
经验
92 点
金钱
84 ¥
注册时间
2016-7-21
 楼主| 发表于 2017-1-22 18:58 | 显示全部楼层
老牙 发表于 2017-1-21 21:58
自己量一下,上下两组是不是通的,理论上这样的组合是不通的。
不通的话,按照下图红线所示连接,电压就 ...

已经解决,确实是不相通的两个绕组,已经按照您的方法解决。

6

主题

0

好友

92

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
817430
帖子
111
精华
0
经验
92 点
金钱
84 ¥
注册时间
2016-7-21
 楼主| 发表于 2017-1-22 19:05 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2017-1-22 11:10
这个是220V变压器啊
楼上正解
看起来象是英国红牛

您的推测非常准确,这个是老尼夫调音台的原装电源,是英国货。最大1300va,±22输出。貌似次级输出也是可以改变的,这个电源里面还有一个小变压器,但是不晓得是做什么用处的,很怪异的设计。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

8

主题

5

好友

1193

积分

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
232275
帖子
1799
精华
0
经验
1193 点
金钱
1160 ¥
注册时间
2010-8-22
发表于 2017-1-23 08:58 | 显示全部楼层
惯性存在 发表于 2017-1-22 19:05
您的推测非常准确,这个是老尼夫调音台的原装电源,是英国货。最大1300va,±22输出。貌似次级输出也是可 ...

呵呵,这个变压器很让人流口水啊
可以好好的玩一把
那个小变压器可以试着画下电路
应该不难分析的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册