123
返回列表 发新帖

2

主题

0

好友

60

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
259388
帖子
62
精华
0
经验
60 点
金钱
56 ¥
注册时间
2010-11-10
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:54 | 显示全部楼层
wode1979 发表于 2016-9-9 16:40
此款脱扣与主电路负载端连接  应该是电子式的

这个doepke刚才拿只电池,正负极单独接其中一相的出入端,跳了
据此应该说是电磁式吗

4

主题

0

好友

199

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
464602
帖子
235
精华
0
经验
199 点
金钱
163 ¥
注册时间
2012-1-11
发表于 2016-9-9 17:01 | 显示全部楼层
lt1982 发表于 2016-9-9 16:54
这个doepke刚才拿只电池,正负极单独接其中一相的出入端,跳了
据此应该说是电磁式吗

当然 只要用电池测能跳闸的 都是电磁式的

2

主题

2

好友

1504

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
292371
帖子
1472
精华
0
经验
1504 点
金钱
1425 ¥
注册时间
2011-2-15
发表于 2016-9-10 00:35 | 显示全部楼层
看图似乎是电磁式,最好还是用万用表按我之前讲的方法测试一下来判断。

7

主题

0

好友

63

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
809025
帖子
193
精华
0
经验
63 点
金钱
51 ¥
注册时间
2016-2-4
发表于 2016-9-10 07:42 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-9-4 16:23
一般家用:厨房和卫生间必需用漏电保护控开,卧室和客厅为节约造价可用普通空开。

起码要四个回路,1. 照明一路可不带漏保,2. 厨卫插座一路必须带漏保,3. 空调插座一路必须带漏保,4. 普通插座一路必须带漏保,现在厨卫也有分开的。

132

主题

13

好友

1万

积分
     

青铜剑侠 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
806753
帖子
16694
精华
0
经验
13705 点
金钱
12822 ¥
注册时间
2015-12-27
发表于 2016-9-10 10:41 | 显示全部楼层
guaike_308 发表于 2016-9-10 07:42
起码要四个回路,1. 照明一路可不带漏保,2. 厨卫插座一路必须带漏保,3. 空调插座一路必须带漏保,4. 普 ...

有个非常重要的问题不要忽视,一般都在卫生间的等电位接点,要在装修前复查(紧固)好!

2

主题

0

好友

60

积分

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
259388
帖子
62
精华
0
经验
60 点
金钱
56 ¥
注册时间
2010-11-10
 楼主| 发表于 2016-9-10 15:20 | 显示全部楼层
TB217TNaX55V1Bjy0FpXXXhDpXa_!!0-rate.jpg

这个红色的和我顶楼的很像,但字体颜色不同,已测为电子式
顶楼银字的不一定是电子

4

主题

0

好友

199

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
464602
帖子
235
精华
0
经验
199 点
金钱
163 ¥
注册时间
2012-1-11
发表于 2016-9-10 18:05 | 显示全部楼层
lt1982 发表于 2016-9-10 15:20
这个红色的和我顶楼的很像,但字体颜色不同,已测为电子式
顶楼银字的不一定是电子

厉害  兄弟你有多少漏保啊  改天出一个给我  要电磁式的哦

2

主题

2

好友

1504

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
292371
帖子
1472
精华
0
经验
1504 点
金钱
1425 ¥
注册时间
2011-2-15
发表于 2016-9-10 19:07 | 显示全部楼层
楼主收藏不少漏保喔,和我有一拼
头像被屏蔽

4

主题

0

好友

54

积分

禁止发言 当前离线

UID
113993
帖子
79
精华
0
经验
54 点
金钱
57 ¥
注册时间
2009-6-24
发表于 2016-9-11 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

7

主题

0

好友

63

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
809025
帖子
193
精华
0
经验
63 点
金钱
51 ¥
注册时间
2016-2-4
发表于 2016-9-12 22:31 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-9-10 10:41
有个非常重要的问题不要忽视,一般都在卫生间的等电位接点,要在装修前复查(紧固)好!

这里谈论的是漏保

3

主题

3

好友

195

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
1983
帖子
169
精华
0
经验
195 点
金钱
65 ¥
注册时间
2004-10-30
发表于 2016-9-13 09:47 | 显示全部楼层
其实电磁式和电子式漏电最大的区别是当零线断开,相线(火线)有电时,电磁式漏电还能起到保护作用,电子式因为失去电源,无法工作,因此在某些特定场合,国外禁止采用电子式漏电。楼主的开关在淘宝上一般都是拆机或设备上的全新备件。可能并非主流产品。国内市场国际品牌,微断漏电主要以西门子、ABB、施耐德为主。家用建议进线开关采用电磁式漏电,下面分支回路采用电子式。

25

主题

0

好友

731

积分
     

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
136049
帖子
2031
精华
0
经验
731 点
金钱
687 ¥
注册时间
2009-9-29
发表于 2016-9-13 14:44 | 显示全部楼层
这应该是纯漏电开关,没有过载过流保护的

113

主题

16

好友

3129

积分
     

版主 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
654
帖子
2160
精华
9
经验
3129 点
金钱
2109 ¥
注册时间
2004-5-24

社区贡献 论坛版主 乐于助人

发表于 2016-9-13 17:23 | 显示全部楼层
明显是漏电保护器,黑色的是跳闸后按下才能合闸。 漏电超过30MA就跳闸保护。

2

主题

2

好友

1504

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
292371
帖子
1472
精华
0
经验
1504 点
金钱
1425 ¥
注册时间
2011-2-15
发表于 2016-9-15 09:31 | 显示全部楼层
漏电附件需电源供电的是电子式;一个万用表就测得其是否电磁式咯。就这么简单。

2

主题

2

好友

1504

积分
     

侠之大者 当前离线

Rank: 6Rank: 6

UID
292371
帖子
1472
精华
0
经验
1504 点
金钱
1425 ¥
注册时间
2011-2-15
发表于 2016-9-15 09:36 | 显示全部楼层
wode1979 发表于 2016-9-7 22:16
对  电磁式的只用万用表测量  就会跳闸 当然表笔多换二次  电磁式线圈有正负之分才动作

线圈不是有正负之分才动作,而是因零序线圈与脱扣线圈间串入电容,需表笔多换二次才能充放电。

4

主题

0

好友

199

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
464602
帖子
235
精华
0
经验
199 点
金钱
163 ¥
注册时间
2012-1-11
发表于 2016-9-15 10:06 | 显示全部楼层
张华 发表于 2016-9-15 09:36
线圈不是有正负之分才动作,而是因零序线圈与脱扣线圈间串入电容,需表笔多换二次才能充放电。

哦 我的测量是对脱扣线圈 其与高磁铁一起 正负极与磁铁极性相反 才能脱扣
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册