133铁心舌宽4.44CM,厚12CM,问功率,初级220,多少匝,线粗多少,次级18V ,最大功率使用要多粗的线,谢谢

计算方法;
(1)变压器矽钢片截面:4.44CM*12CM*0.9=47.952CM^2
  (2)根据矽钢片截面计算变压器功率:P=S/K^2=(47.952/1.25)^2=1471.61瓦(1471瓦)
(3)根据截面计算线圈每伏几匝:W=4.5*10^5/BmS=4.5*10^5/(10000*47.952)=0.938匝/伏  
(4)初级线圈匝数:220*0.938=206.36匝  
(5)初级线圈电流:1471W/220V=6.686A   
  (6)初级线圈线径:d=0.715根号6.686=1.85(MM)  
(7)次级线圈匝数:(18*0.938*1.03)=17.39(匝)  (1.03是降压系素)  
(8)次级线圈电流:1471W/18V=81.72A  
  (9)次级线径:d=0.715根号81.72=6.46(MM)






















4

主题

0

好友

29

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
792331
帖子
33
精华
0
经验
29 点
金钱
23 ¥
注册时间
2015-5-15
发表于 2015-5-30 16:53 | 显示全部楼层
您的计算方法基本正确!

但是我提几个问题:

1,铁芯的舌宽和叠厚,最好按照一定的比例配置,这样有利于节省线材、降低损耗、减少漏磁通。

按照试验可知:1:1用铜最省;1:1.5漏磁最少。一般比例不超过1:2。您选取铁芯的舌宽和叠厚比例失调了。

2、精确地计算各项参数比较困难。根据截面积计算功率时,要取下限的整数;计算匝数时要取上限的整数。匝数的小数就不必要了吧。

3、次级线径的计算结果是正确的!但是直径6.46毫米的铜棒是否需要单独定制?

这么大截面,是否考虑用相似截面积的扁铜线来制造。一是可以充分利用窗口空间;二是降低制造难度;三是减少漏磁损耗提高效率。

4

主题

0

好友

10

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
626417
帖子
128
精华
0
经验
10 点
金钱
2 ¥
注册时间
2013-10-9
 楼主| 发表于 2015-5-30 17:51 | 显示全部楼层
河南气叉 发表于 2015-5-30 16:53
您的计算方法基本正确!

但是我提几个问题:

选取铁芯的舌宽和叠厚比例为多少合适, 由于是菜鸟什么都是照着书本上来着,谢谢坛友的宝贵意见