如题,五一放假回老家,发现老家水压不够,而且白天除了中午几乎没水。真替家里二老心烦。就去买了个两方的蓄水罐,圆圆的,不锈钢那种。放楼顶,农村很多。问题来啦,就算有水时,也是没什么水压,供不上二楼。买个增压泵,可是想,怎么能让有水时自动抽水上去,水罐满啦自动停止工作。不考虑在水箱加装什么控制电路。而且自来水停水无水供应时也不工作。而且自来水无水供应时。

其实慢慢想还是有办法的,只是没经验,放假时间有限,有经验的说说看?最好有图,谢谢

0

主题

0

好友

43

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
35923
帖子
178
精华
0
经验
43 点
金钱
48 ¥
注册时间
2008-2-21
发表于 2015-5-2 08:36 | 显示全部楼层
有时间给你找一个简单电路吧,我是专门搞自动化控制的,

0

主题

0

好友

43

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
35923
帖子
178
精华
0
经验
43 点
金钱
48 ¥
注册时间
2008-2-21
发表于 2015-5-2 09:03 | 显示全部楼层
照片 148.jpg ,自己看看

424

主题

3

好友

1万

积分
     

超级版主 当前离线

Rank: 8Rank: 8

UID
13663
帖子
13726
精华
6
经验
10608 点
金钱
8449 ¥
注册时间
2006-10-21

论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖

发表于 2015-5-2 11:26 来自手机端 | 显示全部楼层
你不考虑加控制电路?那很难做到。其实人为控制也可以,2方的水抽一次足够用好多天了。

11

主题

2

好友

2272

积分

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
40180
帖子
5097
精华
0
经验
2272 点
金钱
2223 ¥
注册时间
2008-4-12
 楼主| 发表于 2015-5-2 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
看来不加真不得,今天刚搞得人工控制,下次回来再搞自动的

6

主题

0

好友

113

积分
     

论坛游民 当前离线

Rank: 3Rank: 3

UID
464639
帖子
342
精华
0
经验
113 点
金钱
109 ¥
注册时间
2012-1-11
发表于 2015-5-2 19:35 | 显示全部楼层
水泵控制器100元以使用8年

点评

看起来这个控制器是个消耗品啊,用一次少一点,就像电池啊。呵呵。  发表于 2015-5-2 22:43

67

主题

0

好友

2170

积分
     

罗宾汉 当前离线

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
44250
帖子
4957
精华
0
经验
2170 点
金钱
2152 ¥
注册时间
2008-5-28
发表于 2015-5-3 10:58 | 显示全部楼层
某宝上好像有自动上水的,水压不足时自动上水,压力到达自动断水。缺水时自动运行2分钟掉电,延时5分钟启动,然后是10分钟,20分钟,30分钟检测有无水。

2

主题

0

好友

10

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
790882
帖子
8
精华
0
经验
10 点
金钱
6 ¥
注册时间
2015-4-27
发表于 2015-5-9 13:28 | 显示全部楼层
楼主还有一个问题,就是自来水怎么和增压泵连接,这可不是单纯的从井里抽水。也就是说如果想要全自动,那么就需要在一层设置一个过渡小水箱,里面加一个浮子型的水阀用于开关自来水(因为自来水不固定有水时间)。然后上面水罐和下面小水箱都需要有一套水位开关。
不建议用电子式的,因为使用环境可能不能保证。建议用小型的中间继电器,外加俩行程开关(带浮子)控制为好。如果需要这样我可以想想给设计一个方案。

2

主题

0

好友

10

积分

注册会员 当前离线

Rank: 2

UID
790882
帖子
8
精华
0
经验
10 点
金钱
6 ¥
注册时间
2015-4-27
发表于 2015-5-9 13:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 静夜思飘 于 2015-5-9 13:51 编辑

奥,忘了俺的级别不够,好像不能发图,这样我简单一说,很简单的控制就能达到要求。
首先另作一个小的不锈钢水箱(为了洁净用不锈钢),尺寸最好是柱状,底面积小一些而高度能达到0.8米以上。在偏上位置做一个自来水入口,做一个浮子控制的阀门(马桶上的就行,去买一个马桶上水配件),调好自来水开关的高度,这样来水可以直接灌满到指定高度。(平时水位会在这个高度的,这点要注意,这是为了上水时电机不会空转)。在这个小水箱的偏下位置(接近底部10公分左右,别到底,否则容易抽到底部的杂质)做一个增压泵的入水口,接上电机。
现在说一下控制回路。搞两个密封性较好的行程开关。安装于上面和下面的水罐口位置(不要接触到水面),然后在行程开关的转臂上焊接一个向下的不锈钢细杆,上面带一个浮子,上面那个让水位满了的情况下能够动作。下面这个让水位在略高于水泵进水口的位置的情况下动作。不锈钢细杆中间位置用个圈或者其他方法放置水位变化的时候偏移而不是垂直上下。当然也可以用别的方法让水位到了的时候形成能够动作。
做一个小的控制箱,里面放上一个2PC65断路器(一定要带漏电开关),装一个线圈为220V的小继电器(控制电流电压根据水泵选择,留点余量),控制回路N(零线)接线圈一端,L(火线)接屋顶罐行程的常闭节点一端,另一端接楼下的行程的常开节点一端,楼下这个常开接点的另一端接回线圈的另一端。就这么简单。
电机回路:断路器下端直接连接小继电器的主常开节点,然后接电机。
思路:如果上面水位满了,顶开行程,断开回路, 电机不转。如果上面不满,但下面无水(也就是下面水位只是在很低的位置),行程也是断开的,电机还是不转。只有等下面进水且上升到一定的位置闭合下面的常开节点,且上面水位没达到最高点,常闭节点无动作,这才接通回路电机运转。
希望能看明白。