买了个环形变压器,拆开后发现是铜包铝漆包线,标称24V7A。直径1毫米铜包铝漆包线4线并绕。使用中不知是否能够达到标称的功率?
如果要重新改制,铝漆包线--铜包铝漆包线--铜漆包线的电流密度各按多少计算?
以后可能还会遇到此类问题,  盼赐教。                                      谢谢。

38

主题

0

好友

567

积分

职业侠客 当前离线

Rank: 5Rank: 5

UID
657391
帖子
761
精华
0
经验
567 点
金钱
517 ¥
注册时间
2014-1-14
发表于 2014-10-3 08:32 | 显示全部楼层
铝线的最大问题是“接头”,变压器里的铝线到铜线的过渡,铜线是引到变压器外接入220V用的,界面的氧化,铝线里虽夹有一根细铜线,但太细它吃不起大电流,大电流状态是靠铝线分担,它的接头电阻变大后就会发热...