- 积分
- 694
- 在线时间
- 2337 小时
- 最后登录
- 2022-11-15
- 阅读权限
- 50
- 精华
- 0
 
- UID
- 130193
- 帖子
- 917
- 精华
- 0
- 经验
- 694 点
- 金钱
- 624 ¥
- 注册时间
- 2009-9-7
|
本帖最后由 尖刀 于 2012-11-3 15:53 编辑
回复 1# 386951864
国家电网公司供电服务规范对供电质量的规定为:
一、电压质量标准:
(一)在电力系统正常状况下,客户受电端的供电电压允许偏差为:
1、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
2、 1OkV及以下三相供电的,为额定值的士7%;
3、220V单相供电的,为额定值的+7%,-10%;
(二)在电力系统非正常状况下,客户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的士10%;
(三)当客户用电功率因数达不到《供电营业规则》规定的要求时,其受电端的电压偏差不受上述限制;
(四)城市居民客户端电压合格率不低于95%,农网居民客户端电压合格率不低于90%。
二、供电可靠率指标:
(一)城市地区供电可靠率不低于 99.89%,农网供电可靠率不低于99%;
(二)减少因供电设备计划检修和电力系统事故对客户的停电次数及每次停电的持续时间。供电设备计划检修时,对35千伏及以上电压等级供电的客户的停电次数,每年不应超过1次;对10千伏电压等级供电的客户,每年不应超过3次;
(三)供电设施因计划检修需要停电时,应提前7天将停电区域、线路、停电时间和恢复供电的时间进行公告,并通知重要客户,供电设施因临时检修需要停电的,应提前24小时通知重要用户或进行公告;
(四)对紧急情现下的停电或限电,客户询问时,应向客户做好解释工作,并尽快恢复正常供电。
如果你确定是电源问题可以和当地的供电部门联系,最好确认一下。
其实我还是跟以前建议一样,还是检查自己的功放,应该是功放的问题。 |
|