测环牛初级静态电流,下图可行不?
测环牛初级静态电流,下图可行不?还有更好的方法吗?电流表为数字表。有一次是这样测环牛,人给电了……。小心 有钳形表,修冰箱的都有! un-cn 发表于 2014-7-18 22:21 static/image/common/back.gif
有钳形表,修冰箱的都有!
钳表测空载电流? 应该是这样测 应该是这样测.电流表应是交流电流表. 不可以,很危险表回挂的。
原因是断开开关的瞬间会有很大的电感电压,类似老镇流器点灯管时的效果。
本帖最后由 hzr917064 于 2014-7-20 12:15 编辑
电流表是并联在电源开关两端的。虽然电流表内阻是很小很小的,但开关接通时,开关触点间的电阻值应该更小,接近于短接。插上电源时,流经变压器初级的电流基本上从短接的触点间流过,从电流表回路流过的电流极少。此时断开开关,则原来主要从开关触点流过的变压器初级的电流会全部改为从电流表回路流过。电流表会显示出此时的电流数值。因为电流表内阻是很小很小的,所以电源开关断开前后流经变压器初级的电流数值大小基本上不会有什么变化。所谓“断开开关的瞬间会有很大的电感电压”的情况按说不会发生。因为流经变压器初级的电流数值的大小并没有发生突变。建议电流表的连接线最好由鳄鱼夹代替表笔,使电流表的引线与开关端子始终保证良好的接触。若图省事就使用表笔戳在开关接线端子上来完成测量的话,表笔的接触往往是不牢靠的。腾出手来拨动开关的动作与振动势必干扰到表笔在测试点的稳定连接。若有表笔接触不良电流瞬通瞬断,极易导致产生很大的感生电压的!电表的接线并无错误,但电流表说不定瞬间就挂了!我就有这种惨痛的教训!提醒大家应予高度警惕。 hzr917064 发表于 2014-7-19 23:16 static/image/common/back.gif
电流表是并联在电源开关两端的。虽然电流表内阻是很小很小的,但开关接通时,开关触点间的电阻值应该更小, ...
哦。谢谢大家的提醒,谢谢版主的详细解释。 我的表就是这样搞挂了:'( 如果用电流表来测的话,首先两个表笔接在一起也就是先把电流表短路掉,上电之后再断开。这样就避开了开机冲击电流,断电时候到不要紧。 上电之后两个表笔再分开,电流表接入回路中测得电流。 knight_35 发表于 2014-8-9 10:00
我的表就是这样搞挂了
先把两个表笔接一起,通电之后再分开就不会挂了啊。挂的一般是保险丝,表大概挂不了。