technics 发表于 2014-5-26 11:17

新装的房子,想把每个房里都拉上接地线。

听说接地,要在室外埋一根3-5米深的铬铁,然后要接进10平方的线到总线,然后分到每一个房间,是这样吗/
现在家里的金属自来水管,接在上面算不算接地?

technics 发表于 2014-5-26 11:21

现在建方子时,控到地下的铜墙钢筋网,都是地下3-4米深的,钢筋网外部有钢筋出头直接跟墙外的泥土接触的,,接这个钢筋网上,算不算是接地了???

zhongqi 发表于 2014-5-26 11:33

你是自己建的房子吗?现在都楼房都有接地,如果自己建的可以按你说的接。

chinafyz 发表于 2014-5-26 11:44

我们乡下都无接地线啊:lol

忧郁绵羊 发表于 2014-5-26 11:47

10平方的线   你这个是不是太浪费了是给大厦用的地线吧;P

阴险发烧友 发表于 2014-5-26 12:03

金属自来水管,用来做安全接地可以

PLZHAO 发表于 2014-5-26 12:38

ZDM123 发表于 2014-5-26 12:47

铬铁?不是镀锌的么

lvl 发表于 2014-5-26 13:12

ZDM123 发表于 2014-5-26 12:47 static/image/common/back.gif
铬铁?不是镀锌的么

外国用条一米几长直经2cm的镀铜铁枝(很厚的铜层的)

寂静森林 发表于 2014-5-26 13:16

:)自建房要自己做,,
看到商品房的等电位接地(盒)做得还是很正规的,纯铜汇流排做得好看,
把一小区原楼宇对讲系统作了接地防雷后,几乎没出过问题了。

天籁天音 发表于 2014-5-26 14:04

一般家庭用电都是用6平方就够啦,六平方铜线载流量约50A,根据p=IU 可知 P=50*220=11000瓦,您用10平方需要这么大吗?

wood2k 发表于 2014-5-26 14:17

一个是看你的房屋什么结构,一个是看你原有的配电系统接地情况。
老房子,没有等电位接接地网,估计也没有配电箱接地,只能自己埋了。
但是新装的房子怎么会没有呢,配电系统不合格啊,呵呵!!!:lol

rqaz 发表于 2014-5-26 14:19

金属自来水管不算接地, 还会漏电的,如果用电热水器洗澡,还会电人的
商品房的话,应该有接地的,没有就找物业
埋线到土里,然后再拉到自家

technics 发表于 2014-5-27 13:27

不知道用电器接地后,用电量会不会增加?

xmlhifi 发表于 2014-5-27 13:29

自己埋的接地线必须要与变压器中性线N线连接,实现PE线重复接地,否则很容易触电。

jiangxiaozaizai 发表于 2014-5-27 20:11

有最搞笑接地方法,现在有些套房,打柱子里面的钢筋做地线,可是这栋楼的避雷针是焊在楼顶柱子的钢筋上,如果有雷打到那些用钢筋做地线不知道后果会怎么样。。。。。

捕风的猎手 发表于 2014-5-27 20:40

拿一直铁钉钉到墙上就行了,哈哈

tsh 发表于 2014-5-27 21:31

自己搜索一下吧,要说正规接地还是挺麻烦的。。。

健仔 发表于 2014-5-27 23:17

要看什么用的接地。如果不是防雷的话,简单点用1.5到2米左右的镀锌地极敲进湿润的泥土里,用线鼻子压4-6平方毫米的双色电缆连接地极和配电箱即可,工艺要注意点,接头要封好不能氧化.
而至于防雷用的(指用于电气系统的电涌保护,非直接接闪),则要多点接地,就算很深,也不应只接同一点.有时可以接地梁钢筋,或用4条以上的地极相隔2米以上敲下去并且等电位连接.

发烧猫 发表于 2014-5-27 23:31

10平方刚刚够用而已,换做是我的话会下比这大的