请教一个插座跳闸的问题
在出租屋的厨房打算加一个插座,从墙上一段线中间取电,里面引了2根线出来接一个插座。但是现在只要这个插座一插上电器就跳闸,试过手机充电器,电磁炉,电饭煲等只要插上就跳闸,应该不是用电器的问题,插座我也换过,这个可以排除。
我量了2个插孔间的电压是220V,左零右火也接对了,地线我没接。火线对地大概100多伏,零线对地大概十几伏。
不知道是不是我从墙上引出来取电那2根线不是主供电线?
因为没有梯子,就找了个比较矮的位置的线取电的,我打开线槽,里面就只有2根线,从里面破皮取的电。
没有梯子,没办法打开上面的线槽去找供电的主线,现在也不知道什么原因。这个插座只要不插上电器,屋内的所有用电照明都是正常的。
先弄清楚你接的这两根线是什么用途的,这样盲目去接电用是很危险的! 本帖最后由 chanfuxiang 于 2014-4-21 22:43 编辑
那两条线是引去那的,上述情况的只有一火一地,或两个漏电开关出的一火一零,跳的是控制火线的开关,或者你引出线的零线漏电。如不完整,楼下的补充,你是一个总开关还有两个总开关分两路线的。 如果没猜错,你线槽里面那二根线不是铜线,是山寨的,内阻比较大,当接用电器时电线发热很快于是马上跳闸,这是一个可能,但最大可能是你二根线在墙里有破皮现象,要么接地要么二根线通过其他介质接触了,例如水\油等.还有第三种可能,就是二根线的皮的绝缘度不行了,只要关电半天有时会自动好起来. herorsh88 发表于 2014-4-21 22:45
如果没猜错,你线槽里面那二根线不是铜线,是山寨的,内阻比较大,当接用电器时电线发热很快于是马上跳闸, ...
线槽里的2根线是铜线,目测是2.5平方的,绝缘层也是比较厚的,应该不存在质量问题,线槽里面也是很干净,没有油或水。应该不会是线路短路。 tzhq333 发表于 2014-4-21 22:37
先弄清楚你接的这两根线是什么用途的,这样盲目去接电用是很危险的!
现在就是搞不清楚这两根线的作用,这个比较麻烦。 chanfuxiang 发表于 2014-4-21 22:42
那两条线是引去那的,上述情况的只有一火一地,或两个漏电开关出的一火一零,跳的是控制火线的开关,或者你 ...
现在没有梯子,电线太高了够不着,暂时没办法打开线槽去检查,就搞不清楚这两条线的作用。屋子里面是一个漏电开关,一个过载保护开关。跳的是漏电保护开关。 sky0759 发表于 2014-4-21 23:44 static/image/common/back.gif
现在没有梯子,电线太高了够不着,暂时没办法打开线槽去检查,就搞不清楚这两条线的作用。屋子里面是一个 ...
应该可以确定是一零一火了 我认为是接地了,试想,插入电器,与零回路是正常的,但是与地回路的话,火线电往地走,漏电开关会判断漏电跳闸。接线的地方只有两线的话,要么是开关,要么本身有问题,废线。 应该只是一条火线,可能是那个灯的开关线,要不然不会这样子 susaojian 发表于 2014-4-22 20:23 static/image/common/back.gif
应该只是一条火线,可能是那个灯的开关线,要不然不会这样子
我也是这样怀疑的。 susaojian 发表于 2014-4-22 20:23 static/image/common/back.gif
应该只是一条火线,可能是那个灯的开关线,要不然不会这样子
我怀疑是阳台的灯的开关线,这个房子的部线还是可以的,我在其他房间的插座都是有3跟线的,有一根地线。
就这个线槽单独2根线。刚刚试了把我怀疑的那个灯泡拆下来,然后在插座上插上电器,还是跳闸。 sky0759 发表于 2014-4-22 21:10 static/image/common/back.gif
我怀疑是阳台的灯的开关线,这个房子的部线还是可以的,我在其他房间的插座都是有3跟线的,有一根地线。
...
可以在其它地方接根零线,同这两跟线的其中一根火线组成一组看看怎么样,这个可以肯定是一组开关线来的,只是你不知是控制的哪个地方而已 确认是一火一零线吗? 火线和地线连一起了? 夜来香 发表于 2014-4-23 13:59 static/image/common/back.gif
确认是一火一零线吗?
两线之间电压220,一根肯定是火线,测量对地电压是120伏左右,至于另一根,对地也有大概10伏左右电压,应该是零线。 这两根线是从哪里来到哪里去,你得查清楚。我怀疑是一火一地了
页: