夜玫瑰falling 发表于 2013-8-24 11:50

强电终于改造完成。


强电改造折腾了好一段时间了,地线,空开等都已完成。折腾到现在就差断路器没装上了(具体见:http://bbs.hifidiy.net/thread-851991-1-1.html)

这段时间与电工时间总凑不到一起,东西就一起放车尾箱。
早上9点刚想回公司加班,楼上直接碰到电工伯伯,立即叫来安装哈。

其实只需要他在旁边协助就行了,全部都是自己操作。但安全与流程的关系,电工必须在场。

http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113938fmvzozmvouq5d8mo.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (60.01 KB)




http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113934x0usvg6vgtsust95.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (57.63 KB)






http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113940hzwchww5t8dh7tdd.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (80.02 KB)





http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113937zjotjoj9j9j93i92.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (76.77 KB)




http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113943tztp45ai7fowfi55.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (73.45 KB)





最理想的方案当然是直接拧在接线罗丝上,不用线耳。
但火线10平方多支线,原来估计不能直接拧在接线罗丝上,准备了100A纯铜线耳,打算拧不上时用。没想过刚好能拧上,接上后接触面挺好的:

http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113947c8mb748zp7248hhv.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (67.85 KB)




http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113949w7h9bbe7uhwqzqga.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (63.67 KB)





接下来由于要断电,为减少对其他住户影响,鸡手鸭脚的十来分钟做完了,过程没时间拍照哈。
下面是完工复电后的照片:


http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113954d9sfauauua1a11x9.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (76.45 KB)




http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113931yzlz4idq1wbloa00.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (65.54 KB)




http://pic.hifidiy.net/forum/201308/24/113958eak1yaa04uldnu4l.jpg
2013-8-24 11:39 上传
下载附件 (65.21 KB)




huangdapeng170 发表于 2013-8-24 12:27

火线比零线粗???

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-24 15:05

huangdapeng170 发表于 2013-8-24 12:27 static/image/common/back.gif
火线比零线粗???

之前帖子有详细说到这个问题,不再重复。

2691351 发表于 2013-8-24 15:35

过了隔离开关再装断路器好像好点吧,貌似是这样。

稳如磐石 发表于 2013-8-24 20:03

最好用铜耳做好线直接锁时间长了要氧化,想想那些所谓的发烧线插座有多少个触点,时间长了每个触点都氧化,才会出现换线如换机的效果

y15388169 发表于 2013-8-24 20:34

huangdapeng170 发表于 2013-8-24 20:50

本帖最后由 huangdapeng170 于 2013-8-24 20:56 编辑

前面的贴我看过的,就是一直想不明白,为什么你们地线要用绿色那根10平方的,火线与零线才构成一个环路,肯定是搞承包开发商强电的…………,额,我开发商的,我什么都不知道

妙如音 发表于 2013-8-24 21:10

楼主那里电网没改造吗?还在用着几十年前的老式闸刀开关... ...

zhong.jun 发表于 2013-8-24 22:11

不明白为什么两条线要一大一小。难道这样可以:高频纤细、低频有力?

hzr917064 发表于 2013-8-24 22:17

本帖最后由 hzr917064 于 2013-8-25 08:57 编辑

老式闸刀开关最大的弊病就是接线黄铜块上却配了铁螺丝。一般用闸刀都是大电流场合,接触电阻会造成闸刀通电发热,由于黄铜块与铁螺丝两种不同材质必然产生电化锈蚀,一般接触电阻会越来越大,致使黄铜块温度很高,铁螺丝氧化和锈蚀又加剧。这个恶性循环往往使得铁螺丝彻底锈死拧不动了。接触电阻则变得很大。你用再粗的导线也没用。这种情况下闸刀工作起来发烫,往往保险丝莫名其妙就烧了。换保险丝时会发现铁螺丝很难拧动,而且闸刀烫手!其实保险丝并非是因为过电流而熔断,而是因为长期高温锈蚀接触不良发热严重使得保险丝过热熔断了!建议把闸刀上固定铜芯线和保险丝的铁螺丝全部更换为铜螺丝及铜垫片。闸刀的工作温度会降低好多!天长日久的使用中你就会尝到这样处理的好处了!

wangcxv65 发表于 2013-8-24 22:53

139028 发表于 2013-8-24 23:40

hzr917064 发表于 2013-8-24 22:17 static/image/common/back.gif
老式闸刀开关最大的弊病就是接线黄铜块上却配了铁螺丝。一般用闸刀都是大电流场合,接触电阻会造成闸刀通电 ...

现在这种闸刀很少人用了,我个人比较喜欢用二手进口的来自用

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 00:46

稳如磐石 发表于 2013-8-24 20:03 static/image/common/back.gif
最好用铜耳做好线直接锁时间长了要氧化,想想那些所谓的发烧线插座有多少个触点,时间长了每个触点都氧化, ...

铜线耳早就买了几个100A的,但线耳也是通过铜片压住电线,同样有触点;而我现在是直接用螺丝拧紧在接线柱上(且配了弹簧戒及固定戒各一),接触还是很稳固的。

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 00:47

hzr917064 发表于 2013-8-24 22:17 static/image/common/back.gif
老式闸刀开关最大的弊病就是接线黄铜块上却配了铁螺丝。一般用闸刀都是大电流场合,接触电阻会造成闸刀通电 ...

同意此分析。
不啰嗦了,直接换成断路器干干净净。

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 10:06

晚上回来认真听了。驻波减低了,高频延伸更好了些。

当然音响界心理暗示先入为主YY无限度,我身上想必也不能免俗。

spcspc20000 发表于 2013-8-25 11:15

太大的接触器不能保护电器,而且有危险,看起来楼主用的貌似是旧的,这样更不可靠,这东西还是买新的,与您使用家电功率相匹配的比如20A 30A的就可以了。如果想发烧那么家里可以换大平方的电线。

稳如磐石 发表于 2013-8-25 13:08

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 00:46
铜线耳早就买了几个100A的,但线耳也是通过铜片压住电线,同样有触点;而我现在是直接用螺丝拧紧在接线柱 ...

因为你已经准备了铜耳所以建议还是用压线钳夹好,这样线和铜耳,铜耳和空开就都是面接触了,如果上锡就更可靠。用螺钉紧固多股线是完全暴露在空气中时间长了铜线氧化螺生绣,看你的图片多股线有过热氢化的样子而不是自然氧化的样子,这就是用螺钉的结果。

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 17:28

spcspc20000 发表于 2013-8-25 11:15 static/image/common/back.gif
太大的接触器不能保护电器,而且有危险,看起来楼主用的貌似是旧的,这样更不可靠,这东西还是买新的,与您 ...

先感谢这样的提醒!
断路器是全新的,一般我不会用旧的。只不过我看不出来是不是原装进口,因为外面的做工用料都很好,尤其重点检查了接线板及罗丝,及所配备的弹簧戒与固定戒等板金工艺与规格等,外面也能看到一部分灭弧件的做工,看不出来是假的。有可能是我才疏学浅,请大家指教。

xmlhifi 发表于 2013-8-25 17:29

本帖最后由 xmlhifi 于 2013-8-25 17:35 编辑

100A断路器太大,起不到保护作用。
上端两个螺丝绕线方向反了。
线皮颜色混乱,按规定黄绿双色线应当是保护零线(PE线),PE线禁止接断路器。断路器应该接工作零线(N线)。

夜玫瑰falling 发表于 2013-8-25 17:31

本帖最后由 夜玫瑰falling 于 2013-8-25 17:48 编辑

稳如磐石 发表于 2013-8-25 13:08 static/image/common/back.gif
因为你已经准备了铜耳所以建议还是用压线钳夹好,这样线和铜耳,铜耳和空开就都是面接触了,如果上锡就更 ...

朋友观察很细心。很感谢这样专业的提醒。
引前闸刀开关保险丝曾经烧断过,是规格少了,16安左右的,然后熔断。另外那个多支线,之前小区的接线很马虎,这些都令其可能高温氢化。
我会密切关注它的氧化情况,如有异常及时挂锡或加线耳。当初就是想加线耳,但借不到液压线钳,固定效果还不如直接拧,就直接拧上去了。
感谢!关于强电与安全的提醒,永远不嫌多!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 强电终于改造完成。