问一个线路损耗的问题(跟音响无关,请版主手下留情,别删了)。
本帖最后由 屎坑石 于 2013-7-13 20:54 编辑从同一个电力变压器出来,有两个三相电度表,在同样的时段里读数基本一样,其中一个表的线路线电流时大时小(最大与最小之差可达100A甚至以上),另一个表的线路线电流比较恒定,两条电缆材质、截面积相同,长度也相同,请问这两者的线路损耗是否也相同?希望能说说线损计算方法,越详细越好。
线损一致,很简单:同样时段读数一样,消耗的电能都是一样的,线缆的电阻一样 ,不管中间你电流忽大忽小,那么在这个相对的时间段内,线损是一样的,否则就违背了基本的物理定律了。 消耗功率,电压降乘电流,任何适用 设相差100A的两个时间段为1小时0A,一个小时为100A。线路电阻0.1欧。
那么100A*0.1欧*100A*1H+0A=1KVAH
另外一个线路是恒定的50安2小时
那么50A*0.1欧*50A*2H=0.5KVAH
不知道算错了吗?
三相就乘以三吧。 上面是假设而已,虽然实际不会这样。
实际应该也是恒定的比有变化的损耗小。 电流恒定的比电流突变大的线路损耗要小,线阻是一样的,电流越大,线降越大,线耗越大,线耗与电流的比例是成正的平方比,不是成正比;不要以为时大时小能平均,举个例子:电压100V,线阻1欧,A线路1A,可以算出A线路的线耗是1W,B线路是1:1的2A电流,平均也是1A,但以功率来说,平方2/2=2(W) 本帖最后由 hwlong 于 2013-7-15 10:06 编辑
线路损耗与电流和线阻有关系吧,与功率没有关系。W=I*I*R 去华强北找了一圈没找到合适的耳放机箱, 都是些铝型材外壳,没外观,没开洞,没法用啊,就算朔胶的也没合适的,TB上的箱子都好贵的,200左右,一个空箱子,想找个50左右价格的,感觉才合理