百思不得其解的问题,谁有以教我?
我的系统,后级,前级,DAC,都有一个现象,就是机壳带点,手背摸上去麻麻的。现在我把具体情况描述下,希望各位大侠能帮助解释:1.三台机器都把电源插座的地接了机壳,不接机壳的时候没有上述现象。
2.我检查了家里电源插座,发现根本没有接地线,也就是说,我接机壳的地也是悬空的。
3.三台机器,之间不得信号线都拔掉,也就是说三台机器都不连通也照旧,那么是否可以排除机内线,元件或变压器漏电的可能?因为不太可能三台机器都漏电啊?
4.上述漏电现象不管开关机都存在,我尝试把DAC的变压器初级的相位反接,结果关机时没有了,开机还是照旧。。
谁有以教我?谢谢了~ 输入端有电容滤波吧,x y电容 接地线消静电。 hj5470 发表于 2013-5-16 12:52 static/image/common/back.gif
输入端有电容滤波吧,x y电容
前级的电源线带滤波的好像,后级和DAC没有交流滤波 yeeypc 发表于 2013-5-16 12:56 static/image/common/back.gif
楼主自己已经回答了。
??怎么说? airspace 发表于 2013-5-16 12:52 static/image/common/back.gif
接地线消静电。
就是没条件接地线啊,五楼呢 插头换个方向试试 形式美法则 发表于 2013-5-16 13:07 static/image/common/back.gif
就是没条件接地线啊,五楼呢
房居装修时偷工减料的后果,人家三四十楼以上也有地线。找自来水管或暖汽管做临时地线吧 Lz主要调换一下电源插头就不会有麻手的感觉了 lvl 发表于 2013-5-16 13:47 static/image/common/back.gif
房居装修时偷工减料的后果,人家三四十楼以上也有地线。找自来水管或暖汽管做临时地线吧
自来水管是塑料的! 由于地线没有落地,其他电器漏电可以通过地线回路到家中各个三扦头的地线带电,不信用电笔一试 水掉锅头 发表于 2013-5-16 13:46 static/image/common/back.gif
插头换个方向试试
OR 10#兄弟
我已经试过了,第4条里有提到 dodo1021 发表于 2013-5-16 14:03 static/image/common/back.gif
由于地线没有落地,其他电器漏电可以通过地线回路到家中各个三扦头的地线带电,不信用电笔一试
可是我家的墙插压根就没接地线,都是悬空的。。。。:'( 漏电正常 电不死人的 xmlhifi 发表于 2013-5-16 14:34 static/image/common/back.gif
漏电正常 电不死人的
我就是不明白哪漏的电呢?而且是三台机器互不联通时都有此现象 这与老房子装的电有关,我原在老房子也是这样,怎搞都有电,
用电脑的话,机箱可以把人电得跳起,
除了重装电线,我觉得没什么办法 形式美法则 发表于 2013-5-16 14:33 static/image/common/back.gif
可是我家的墙插压根就没接地线,都是悬空的。。。。
三台机用同一个拖板吧:lol dodo1021 发表于 2013-5-16 14:41 static/image/common/back.gif
三台机用同一个拖板吧
呵呵,这个我也考虑到了,把其中一台机器直接插墙插,照旧。。。:Q 用万用表200V交流档,光脚一手拿住并接触一表笔,另一表笔触机壳,每台机单独试读数大的嫌疑最大,事关楼主对低压交流电太敏感了