请教一个R型变压器的奇怪问题
R型双相变压器的两条边线和零线(底线)之间有电压,但是两条边线之间却没有电压,这是什么原因啊???比方说电压器输出的是红黑红(1.2.3)三条线,测试红黑(1.2),红黑(2.3)都有电压,为毛红和红(1.3)之间没有电压呢?太奇怪了吧???? 先找同名端 双线并绕并没有首尾相接吧 417148858 发表于 2013-4-18 00:17 static/image/common/back.gif双线并绕并没有首尾相接吧
三条线输出的变压器不是“T”的接法吗?好像是绕一条线然后从这条线的中间再引出一个接口,然后线两端的电压=线的一头与中间接口的电压+线的另一头与中间接口的电压。 我见几个变压器都是这样,现在出现的这种情况实在是想不通。 双线并绕并没有首尾相接,而是首首或者尾尾相接形成的公共端,并不是你理解的T接法中得中间抽头 417148858 发表于 2013-4-18 01:12 static/image/common/back.gif
双线并绕并没有首尾相接,而是首首或者尾尾相接形成的公共端,并不是你理解的T接法中得中间抽头
非常感谢~这下明白了~ 5楼兄弟是高手。一语中的 烟雨六朝 发表于 2013-4-18 11:13 static/image/common/back.gif
5楼兄弟是高手。一语中的
夸我呢!:$ 417148858 发表于 2013-4-18 16:24 static/image/common/back.gif
夸我呢!
哈哈,兄弟值得大家学习! 接线接反了。。。把中间的链接线拆开,其中一个绕组换个头再接上就好了
同名端搞错了!换个头就可以了 我好多都不懂那个!我!我!我是新人吧!:loveliness: 这个R型双相变压器是什么品牌,怎么会这样的,看不懂,它输出有几个头,如果是4个头,那只要重新换一头并联就可以了。如果3个头,那就要拆开并联头,再重新并联出中心头。:lol