niujingzhen 发表于 2013-4-24 07:42

这里的接地是说变压器接地,不是三相四线制的0线接地吧。如果是0线接地接触不良,那是另一回事,如果真要这样,那不会是你一家的事了。

niujingzhen 发表于 2013-4-24 07:44

变压器的0线接触不良发生的机率相当小,可一旦发生烧的是在大片,不会是你单特一家的。不过如果真是只有你一家,你可真中采了,赶紧买彩票吧,500万正等你开呢

niujingzhen 发表于 2013-4-24 07:46

yu2166671 发表于 2013-4-24 01:54 static/image/common/back.gif
一般三相变压器是星型接法,其中ABC是三相输出,中点就是零线,在变压器端也接地,明天我上个图你,你一看就 ...

可要是你住高楼怎么办?还是另想想吧。

niujingzhen 发表于 2013-4-24 07:52

华南小烧 发表于 2013-4-23 23:09 static/image/common/back.gif
0和地都接地,地接外壳,0接三相中点,地开路不会对220v影子响,0对地不良那就不一样了,如开路220v就没有火 ...

220变380?可能性有,几率灰常的低。

zhong.jun 发表于 2013-4-24 08:11

民用电的三相从来就不平衡的。

华南小烧 发表于 2013-4-24 12:22

niujingzhen 发表于 2013-4-24 07:52
220变380?可能性有,几率灰常的低。

发达地区可能很少,但我这里常有,每次都坏很多电器

niujingzhen 发表于 2013-4-24 19:51

常有?赶紧找供电局啊。烧东西他们得赔的呢

niujingzhen 发表于 2013-4-24 19:53

华南小烧 发表于 2013-4-24 12:22 static/image/common/back.gif
发达地区可能很少,但我这里常有,每次都坏很多电器

你们学校有自己独立的变压器?

华南小烧 发表于 2013-4-24 21:11

niujingzhen 发表于 2013-4-24 19:53
你们学校有自己独立的变压器?

我不是Lz,所在的是小地方,线路有点旧,
页: 1 2 [3]