lianhui 发表于 2013-2-1 14:39

空开怎么测试?

原来的空开15A老跳闸,换了个工厂拆的三菱空开,20A的,测试家里所有电器加起来大约7000W左右,但空开依然不跳,是否空开坏了?

spookyu 发表于 2013-2-1 14:40

:lol 用低电压 大电流试试...

lianhui 发表于 2013-2-1 14:42

没那么大的低电压

工商执法 发表于 2013-2-1 14:53

本帖最后由 工商执法 于 2013-2-1 14:55 编辑

坏了换吧,负载30A上下了,不跳,假如2.5的线会有冒烟可能。。。

forsli@163.com 发表于 2013-2-1 15:15

20A的空开负载达不到4000W时就不应该跳,达到7KW时,一分钟内不跳就是坏了

lianhui 发表于 2013-2-1 15:47

回复 5# forsli@163.com


    开关上有个红色测试按钮,按下回跳闸,是否有意义?

liujingwu 发表于 2013-2-1 15:54

空开的红色按钮是跳闸指示用的。

forsli@163.com 发表于 2013-2-1 16:18

回复 7# liujingwu


    当然有意义,证实是可以“脱扣”的,如果按都不跳,就是脱不了扣,就是说里面烧粘了

dw15-630 发表于 2013-2-1 17:02

一个好人 发表于 2013-2-1 19:37

LZ别把漏电开关当空开在用吧?那红色按扭是漏电试验用的!

zzgng 发表于 2013-2-2 11:42

空开上面一般都注明有额定电流、跳闸电流、最大开断电流这些参数的,只有工作电流达到跳闸电流值以上才会跳闸,你说的7000W负载未必都是同时工作在额定功率状态(比如空调、冰箱、热水器就有可能处在待机状态),你用电流钳表测一下看看负载电流是否到了跳闸电流值就清楚了。

zzgng 发表于 2013-2-2 11:43

空开上面一般都注明有额定电流、跳闸电流、最大开断电流这些参数的,只有工作电流达到跳闸电流值以上才会跳闸,你说的7000W负载未必都是同时工作在额定功率状态(比如空调、冰箱、热水器就有可能处在待机状态),你用电流钳表测一下看看负载电流是否到了跳闸电流值就清楚了。

lianhui 发表于 2013-2-2 14:09

回复 12# zzgng


    电磁炉+烧水壶全开已经近5000W了,拍张图让你看看,电工这方面没研究,有可能看错空开参数

一个好人 发表于 2013-2-2 14:13

回复 13# lianhui
家用的这2个加起来3000W左右,没有5000W吧?

lianhui 发表于 2013-2-2 14:20

空开上面一般都注明有额定电流、跳闸电流、最大开断电流这些参数的,只有工作电流达到跳闸电流值以上才会跳 ...
zzgng 发表于 2013-2-2 11:42 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif

lianhui 发表于 2013-2-2 14:22

本帖最后由 lianhui 于 2013-2-2 14:24 编辑

回复 14# 一个好人


    我的水壶是建伍2500W的,电磁炉实测2400W左右,用原来15A的1分钟内马上跳

patch 发表于 2013-2-2 22:47

回复forsli@163.com


    开关上有个红色测试按钮,按下回跳闸,是否有意义?
lianhui 发表于 2013-2-1 15:47 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif

那是漏电保护的测试按钮,家用的30mA动作,与过流保护是相互独立的。

lianhui 发表于 2013-2-3 01:52

回复 17# patch


    不是,这个不带漏电的,不通电情况下按下也能跳闸的

有时候想你 发表于 2013-2-3 21:13

楼主的这个是空开!我家的空开也是这样16的得要到4.5kw以上才跳:L

electronics-lab 发表于 2013-2-3 22:09

我一般都是用500W以上变压器次级(电压10V左右)直接短路空气开关测试。另空开一般分为B、C、D三类,你这个我估计是D类。C型一般是普通配电如照明类,(5-10倍),D型用于电机等电流较大的电器。(10-14倍)还有B型(3-5倍)。
页: [1] 2