请教变压器跳闸
一个2000w环牛,空载33ma,白天正常,不叫也不振;晚上用电人少的时候,空载插电就打火,跳闸,电压忘记测了。
连插几次后,勉强不跳了,牛叫,振动厉害,慢慢减缓。
百度说,好像什么 励磁涌流,是这个东西吗? 有啥招吗?
谢谢! 本帖最后由 xmlhifi 于 2013-1-10 17:38 编辑
白天电压低,晚上电压高,具体多少你不测也不清楚。另外电压波形不好也可能影响到牛。大功率环牛一般都要加启动保护电路,没有就表说了。 加个软启动吧。 启动保护电路,哪有,我百度一下。谢谢! 淘宝有卖,大概要多大功率的啊, 本帖最后由 ZHAOYIZHEN 于 2013-1-10 18:21 编辑
33MA就跳闸?L负载也不致于吧。你的开关是不是也有问题呀。 回复 6# ZHAOYIZHEN
我之前也不懂,百度一圈,大概知道有个叫 励磁涌流 的东西。
大变压器需要注意。
淘宝找了个比较便宜的20多元套件。号称可以到4000W的,试试吧! 晚上找找,发现有原装的保护板,之前没看出来,还以为喇叭保护的。
接上就好了。
利用热敏电阻限流,利用rc延时控制继电器接通,然后还需要单独的一个绕组给继电器供电。
基本就这样吧。 回复 1# zhp25
测过绝缘吗 回复 9# dh70
没测过绝缘,没有那东西,应该还行吧,出来的电压正常,正常的时候无声,不热。当然用的负荷也不大。 启动电流大的原因,可串220V,40W灯泡,试验一下,看是什么结果。(2000w环牛后不加负载) 我觉得应该是绝缘的问题。 的确是励磁涌流,多来几次,磁场顺了,就能不跳,建议加装软启动模块,原理是零起升压,防止冲击, 估计牛有短路现象吧 2000W環變,空載跳閘很正常。 可在电源初级串一40w灯泡,在输出端接一只继电器,使输出正常后继电器吸合,触点短接灯泡,起到防止冲击电流、负载短路保护作用。 回复 16# 有点想做
哦,谢谢,这个工程比较大了,我加了软启动板就正常了,估计就是在晚上稍有临界!
页: