谁玩隔离牛比教有经验的来帮帮忙
牛接好后,输出端用电笔量零线和火线是一边亮一边不亮正常的.但一接上拖板后呢就零线和火线都亮了.而且是反过来,电笔测之前不亮的零线就很亮,火线就变暗了...,正好反了过来
真搞不明白了,刚玩隔离牛...有人说那是感应电,但是正缺的相位应该怎么接的呢. 输入:H1接火线.H4接零线
输出220V:X1接火,X4接零
输出110V:X1接火 ,X2接零 2楼的接法正确.效果最好. 楼上的.在输入那里的零线和火线对掉有差别吗 比只隔离牛玩着一天.
当不接拖板和CD等.
输出的零火都正常.
当一接上器材.就零线和火线都带电了....最后用土办法测量了带电较少的做零. 电源相位影响本来就微不足道,用了隔离牛还要找相位感觉有点吹毛求疵。 原帖由 HQ 于 2007-6-19 17:12 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
电源相位影响本来就微不足道,用了隔离牛还要找相位感觉有点吹毛求疵。
玩HI-FI就是这样,,,没办法. 嗯 原帖由 HQ 于 2007-6-19 17:12 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
电源相位影响本来就微不足道,用了隔离牛还要找相位感觉有点吹毛求疵。
回HQ凶,如果有优质地线落地时,电源相位影响就很明显,如果玩最高级的玩法:引用高低电流独立电源线、独立地线供电。前面说的相位问题会有明显的变化,但前提要有两条不同回路的地线。:lol 隔离牛输出来的还分火零?:lol 原帖由 ahao 于 2007-6-19 18:07 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
隔离牛输出来的还分火零?:lol
让zheng1凶解答最好。
自己绕的牛就没有问题,因为一般都是内层的做火线。不知有没有说错:lol :lol 近来学习,有米了玩玩这个 原帖由 hengkong 于 2007-6-19 05:51 PM 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
回HQ凶,如果有优质地线落地时,电源相位影响就很明显,如果玩最高级的玩法:引用高低电流独立电源线、独立地线供电。前面说的相位问题会有明显的变化,但前提要有两条不同回路的地线。:lol
我觉得换条电源线比分相位效果明显多了。我住高楼独立地线就没条件玩了。 隔离后就不分了。怎么接都可以。 原帖由 机器人 于 2007-6-19 19:25 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
隔离后就不分了。怎么接都可以。
:victory: :victory: :victory: 二楼的兄弟还漏了一点:输入220V时H2、H3应相连。 原帖由 zhudong 于 2007-6-19 21:16 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
二楼的兄弟还漏了一点:输入220V时H2、H3应相连。
那个早就连上了.
现在这牛用来接CD. DAC .MD.还有PDP用. 看来菜的还可以哈,玩得不好照样电人哦!!!! 原帖由 dts-gz 于 2007-6-19 12:32 发表 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
楼上的.在输入那里的零线和火线对掉有差别吗
当然有,差别很大.
还有看漏2楼的输出110V应该是:X1.3接火 ,X2.4接零.