变压器输入220伏和输出18伏接反了
各位师傅,几分钟前变压器输入220伏和输出18伏接反了,家里跳闸,现在变压器没反应了,指示灯也不亮了,不知道会不会损坏机器啊,变压器看样子是没戏了,关键担心机器会不会损坏啊,急死了 整流管可能被高压击穿了 回复 2# situshluo谢谢,电器会坏吗,哥们 检查变压器,如果变压器18伏输出正常。电器的整流部分可能被高压击穿了,其他可能没有问题。 变压器已经不通电了,原来变压器上有指示灯的,现在没反应了 变压器输入220伏和输出18伏接反,瞬间输出的电压为220*220/18=2689V,电器的整流部分可能被高压击穿了,瞬间高压滤波电容还能承受。变压器的18伏端的绕组可能烧坏了。 看是什么机器吧。不过机器损坏的可能性真的很大,因为接反之后输出端是高压哦。 回复 7# 晓勇
说的很对,而且还不是一般的高压! 太牛逼了,兄弟你接线之前没量一下电阻滴?? :lol 哥们你太能逗乐了···
有万用表么,分别测量初次级的电阻,看看阻值是多少?阻值正常的话,变压器应该没啥问题,顶多初级的保险丝烧了。
机子的整流和压敏保险应该报销了···其他的可以用“灯泡法”测试。 哥们你太能逗乐了···
有万用表么,分别测量初次级的电阻,看看阻值是多少?阻值正常的话,变压器 ...
pop-q 发表于 2012-7-12 22:48 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
大侠说的我认为很到位,按照此法检查下吧。 变压器输入220伏和输出18伏接反,瞬间输出的电压为220*220/18=2689V,,2689整流滤波后要整流滤波后要三千多伏了,而且电流也不会太小,机器肯定完了,没救了
页:
[1]