ahao 发表于 2012-6-5 13:26

UPS修改过程仅供参考!山特MT1000改成长效机、山特C1KS C3KS维修。

本帖最后由 ahao 于 2012-8-10 11:53 编辑

手头有一个方波输出的山特MT1000后备式UPS,使用2节蓄电池。

此机原来的设计是电池模式运行一段时间就会自动关机了,即便是轻负载电池电量还足的情况下也会自动关机,感觉有点不太带劲。我就想改成延时时间更长或者长效机那种,自己研究了一番也没有个所以然就搁置起来了。
今天上午偶然度到一个帖子说是可以改成长效机http://www.chinadz.com/thread-357897-1-1.html,赶紧翻出来试试。果然可以了,一直用电池模式也不会自动关机了。再次感叹:网络真好!

因为原来也曾仔细研究过这个机子,隐约记得它的电池电路部分属于热地和市电是通的,所以改成长效机后试机时特别留意了电池接线安全避免摸到。不过还是没能躲过这一劫,1个小时前一个不留神左手摸到外挂电池的接线柱了,瞬间整个人就精神了:funk: ,万幸没有粘上,直到现在左手臂还在酸麻中,就好像干了重活比较累的那种感觉。这次中电距离上次中电时隔2年,再次提醒朋友们一定要注意用电安全否则后果很严重:o

下面就是这台ups






按照那个帖子传授的方法将下图两点短接,那个R20贴片电阻去掉,OK。

honghuansc 发表于 2012-6-5 13:36

这个UPS我有三台..用两台.备用一台.;P

ahao 发表于 2012-6-5 13:48

本帖最后由 ahao 于 2012-9-13 17:27 编辑

顺便再发一个刚入手不久就坏的在线式山特C1KS 正弦波UPS相关维修处理方法,以备有需要的朋友参考。

提醒:建议烧友买一个这样的在线ups,二手的很便宜但是买的时候要看运气别学我啊。
它能输出相当完美的220v正弦波交流电(不装电池也能开机并且输出),如果用在hifi上理论上比买一个隔离电源要合适的多。这种ups用市电的时候就是把市电转成约+-380v直流电,直流电再逆变成220v正弦波交流电;用电池的时候把36v直流电升压到+-380v,然后再逆变成220v正弦波交流电。所以说输入再恶劣的市电也能输出相当干净的交流电供给hifi用。

上周在淘宝上买的二手货,用了刚几天就出了问题,正常关机后第二天再开就无输出了,同时蜂鸣器长鸣,面板指示灯从上至下第1、4个亮。网上查的原因应该是bus电压异常造成,拆开测量bus电压在开机瞬间超+-440v,然后控制板可能检测到过压就停止了。插上市电启动也是这样的情况。后来赶紧联系卖家说负责维修但是我要承担来往运费,好家伙来往运费可不少钱我就打算自己修修试试。结果鼓捣了两天也没搞定,只是大概判断出来问题应该是出在控制板上。

后来就在电源网发帖求救,后经一热心朋友指点顺利修复,故障原因是控制板有一路 -8v 供电出现问题,更换-8v的整流管问题解决了。

如下图,山特C1KS长效机(长效机是外接电池,内部有一块8A充电板。标准机是内置电池,主板自带的充电电路充电电流比较小)。
上面插的一块板子就是控制板


控制板正面


背面


更换损坏的整流管,我用其它型号的代替了



山特UPS常见故障指示灯含义:
顺序:自上而下,红灯为1号灯,黄灯为2号灯,依次类推至6号灯

1-2号灯亮,并伴有长鸣 超载
1-3号灯亮,并伴有长鸣 充电器故障
1-4号灯亮,并伴有长鸣 BUS电压异常
1-5号灯亮,并伴有长鸣 逆变异常
1-6号灯亮,并伴有长鸣 温度过高
1-2-5灯亮,并伴有长鸣 输出短路
1-2-6灯亮,并伴有长鸣 风扇故障或辅助电源故障








----------------------------------------------------------------------******
2012.8.10更新
再增加一个山特C3KS在线式ups特殊故障修复过程。。。。

这个ups也是刚收的二手机,可能是运输造成的故障(我发现二手机只要经过运输就很容易出问题,我给朋友发的机器也有过几次类似问题,在我这里好好的快递到他那里就出故障了:lol )整机内部如下图


市电或者电池开机后大约半分钟就开始出现报警,蜂鸣器1秒1叫同时第1、2、6号灯亮


查询相关资料得知此故障现象是风扇故障,但是我检查了风扇没有异常,用别的风扇代替了还是不行。


后来经过两天的摸索,终于有所突破。风扇是由下图板子控制的
正面

背面


花了点时间基本搞明白这个风扇控制板的大概工作原理,用万用表检查发现是一个贴片三极管BC极击穿所致,此三极管负责向cpu发送风扇工作电流监测情况,如果此三极管损坏那么cpu就接收不到相关电流数据,就以为风扇出故障发出警报。
如下图拆下损坏的贴片三极管,手头没有这种贴片三极管,查询得知此贴片三极管1P和2n2222对应。

贴片三极管型号对照表


直接搭棚焊接搞定,通电试机O了!



2012.9.13日更新。。。。
最近又发现一个新问题,有两种情况说明。
第一种:不接市电只用蓄电池,开机后正常输出,带100多瓦负载。几小时后突然停止输出同时蜂鸣器长鸣指示灯1、4亮,关机后重新开机依然是相同的故障现象并且无输出。此时将市电接通再开机就可以了,一切恢复正常。

第二种:接市电,开机后依然带100多瓦负载,此时一切正常。也是几小时后突然输出转为旁路同时蜂鸣器长鸣指示灯1、4亮,此后必须将市电断开一下再接通市电后开机就又恢复正常了。

好像每次出现问题后就要用市电“引导”一下才能正常开机输出。排除市电和蓄电池异常情况,用蓄电池时8块蓄电池总电压还有100v时也会出现停止输出,市电一直正常也会这样,半个月内出现两次这种情况了,很棘手。
查资料说这种故障是bus电压异常所致。

用电池开机带100瓦负载,仔细听主板上有塔塔塔的声音,好像是开关变压器发出来的,大概0.5秒一响。
电池模式测量BUS电压正电压+410v左右摆动 负电压 -360v左右摆动。
市电模式测量BUS电压正负都是346v左右。
看样子应该是升压部分问题,折腾了两天也没个所以然,后来搜索网络在电源网有一朋友的一个回帖给了我提示:如下


根据他提供的思路开始尝试检修升压部分。


终于当测量吸收电路部分时发现一个二极管异常,此二极管已击穿短路。


焊下来,型号是UF3010查参数是1000v 3A快恢复二极管。


手头没有找到类似参数的高电压快恢复二极管,先用两个稍低电压的串联试机,用电池启动测量bus电压,正电压+346v、负电压-350v,差不多还算正常。经过一晚上热机带载仍无异常,至此告一段落,改天去买个换上。

东方失败 发表于 2012-6-5 15:02

好资料!谢谢!

雅思电子商行 发表于 2012-6-5 15:08

版主啊 您知道APC1500怎么维修吗?不论什么电池,多大容量,都是充满电,用半个小时就停机,没用也照样停,指示电池没电,一直长鸣,然后就停了

ponci 发表于 2012-6-5 17:43

LZ这台我也有。那个风扇太暴力了。受不了。。。。。。

2sc3223 发表于 2012-6-5 23:09

都市开关电源没有变压器

ahao 发表于 2012-6-6 09:12

版主啊 您知道APC1500怎么维修吗?不论什么电池,多大容量,都是充满电,用半个小时就停机,没用也照样停, ...
雅思电子商行 发表于 2012-6-5 15:08 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
你好,没见过这个ups不太清楚怎么回事,也可能它不是长效机吧?也可能是电路故障。建议在专业论坛咨询一下。
单位办公室用的也是APC的长效机,只要电池有电用它几天都不会停。

LZ这台我也有。那个风扇太暴力了。受不了。。。。。。
ponci 发表于 2012-6-5 17:43 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
你说的是1楼的山特MT1000吗?风扇的确很吵,不插风扇插头就保护不能开机。后来小改了一下如下图将“x”处铜箔刻断,骗过cpu就可以更换静音低速风扇或者给风扇降压降速了。


都市开关电源没有变压器
2sc3223 发表于 2012-6-5 23:09 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
高频机没有常见的工频变压器,高频机效率会高一些,工频机抗冲击力强一些,各有优劣,不过现在很多高频机抗冲击能力也很强了。

yangl025 发表于 2012-6-6 09:46

多谢提供宝贵的经验,最近想找台UPS,家里电压不稳定,特别开大功率电器的时候

TWL66630 发表于 2012-6-7 17:42

好帖支持一下

雨明剑 发表于 2012-6-7 17:51

短时间输出呀。

danye 发表于 2012-6-8 21:51

LZ牛人,不过标机改长机要小心放电时间太长了,温度太高。
大家买山特UPS也要认准厂地,山寨东西太多了。

蜗牛小跑 发表于 2012-6-9 11:33

谢谢版主,学习了。

kevinleung2000 发表于 2012-6-9 19:54

版主好强大,威武!学习了,等烧起来了有机会收一台

chenyh98 发表于 2012-6-13 21:34

我也有几块山特的板,有一块也是一段时间就关机的那种,有空研究下,到时请版主帮忙帮忙。

小虎 发表于 2012-6-15 23:47

我有台山特在线式3KVA,正弦波输出的,用来给音响供电好多时候比市电好听,可惜一次换八节电池太贵了,去年开始让它休息了:lol

liulele 发表于 2012-6-16 07:49

学习了,:lol

313353429 发表于 2012-6-21 00:30

最好别换风扇,我试了,声音小了,但是温度太高了,手都不能摸散热片。功率管容易烧坏。

心灵相约 发表于 2012-6-21 22:50

:handshake

ahao 发表于 2012-8-10 15:33

我有台山特在线式3KVA,正弦波输出的,用来给音响供电好多时候比市电好听,可惜一次换八节电池太贵了,去年 ...
小虎 发表于 2012-6-15 23:47 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif

虎老兄能不能帮个忙测个数据?:lol

我发现这个3kva的ups什么都不接的空载电流有0.8A左右,折算成功耗P=UI=96*0.8=76.7瓦,个人感觉空载功耗有点大了,所以如果有可能的话想请你帮测测你的ups空载电流有多大?是不是都这样:handshake。