lsd 发表于 2012-5-18 20:38

标注交流耐压值的电容器其直流耐压能到多少

很多电容器只标注了交流耐压值,有没有规律可循,其直流耐压能提高多少?

Gautau 发表于 2012-5-18 20:43

很多电容器只标注了交流耐压值,有没有规律可循,其直流耐压能提高多少?
lsd 发表于 18-5-2012 20:38 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
略少于一倍,如 AC400V → DC 650~700V 左右

lsd 发表于 2012-5-18 20:59

略少于一倍,如 AC400V → DC 650~700V 左右
Gautau 发表于 2012-5-18 20:43 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif

谢Gautau 版释疑!

Gautau 发表于 2012-5-18 21:02

谢Gautau 版释疑!
lsd 发表于 18-5-2012 20:59 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif

以前也用 x2 作计算,可是在极限使用时便會出現狀況。
故之后便将其打八折。

lsd 发表于 2012-5-18 21:21

标注了交流耐压值的电容器,是不是更适合工作在交流环境,和标注直流耐压值的电容器,有区别吗?
现今DIY胆机,多喜欢在滤波电路里用一些古董油浸,可很多古董油浸只标注了交流耐压值。使用中,标交流耐压值和标直流耐压值的电容该选那一种呢?

Gautau 发表于 2012-5-18 22:35

标注了交流耐压值的电容器,是不是更适合工作在交流环境,和标注直流耐压值的电容器,有区别吗?
现今DIY胆 ...
lsd 发表于 18-5-2012 21:21 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
通常标称AC的多用在交流电路处,如电机的起动电容。

个人感觉其承受的漣波会较大。当然亦有例外. . . 有些也容易 爆、漏漿(油)。
页: [1]
查看完整版本: 标注交流耐压值的电容器其直流耐压能到多少