请教:电源牛计算功率时次级高压绕组到底要不要乘系数?
看一些电源牛的计算资料,发现在次级高压绕组功率计算上说法各异,有的说要乘一个系数,如下面这个计算案例:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
高压输出:330V,120mA
灯丝1:5V,3A
灯丝2:6.3V,3A
计算变压器功率容量(输入视在功率):
P =(1.4x高压交流电压x电流+2组(灯丝电压x电流))/ 效率
=(1.4x330x0.14 + 5x3 + 6.3x3)/0.9
=110VA
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
而且这个系数(上面的1.4)的大小说法也不一。而更多的计算实例则不乘这个系数,输入功率直接计算为次级各绕组的电压、电流之积的和再除以效率(多取0.9)。
这两种计算方法哪个更符合实际呢?如果要乘系数的话,乘多少合适呢?
请绕牛高手指导。谢谢! 为什么会有这两种差别很大的计算方法呢? 要根据整流方式和负载性质,要根据这些来计算才行的。 回复 3# zyzjcl
谢谢。但是讲电源牛计算的资料很少有提到这些的啊。
如果是全波整流、单端胆机用,那计算次级高压功率时要不要乘系数呢?该乘多少呢? 回复 4# likediy2
晶体二极管整流还是电子管整流?是半波、全波、桥式、倍压?负载是感性负载还是容性负载,这些都是计算要素。 多谢zyzjcl 老师指导! 根据经验,取1.4比较适中,有人建议取1.6。 取1.3-1.35为宜