胆机接地问题?
胆机的接地问题,高压中的接地端(就是变压器输出高压的双组有一端是接地的)应该不是接到机箱吧!接地端应该有高压吧!安全吗?null
支持了。 比如,0-250V,0-250V两组,两根0线接在一起接机箱? 看一下http://pic.hifidiy.net/forumid_10/1005312339be6209bcd6371f6a.jpgnull
应该不是接机箱吧!是另外接地吧! 高压中点接滤波电容负极,这点叫总地,再在这点连接机壳,叫机壳接地。首先弄明白接地与大地的关系,接地就是你的机器电路零电位的位置,不是机壳也不是地壳。市电的零线在供电端是连接到地壳(大地)的,所以我们在用电器时一般将外壳接到大地,以保证机壳是零电位,防止发生触电事故。在做机器时应使用有可靠接大地的电源线,地线可就近接机壳,不一定要接到滤波电容负极。null
胆机电源负极接机壳?那机壳没有接地线(接大地),机壳是否带电? 回复 7# [平常心]机壳接地不会带电的,放心接吧,机壳不接地噪音大
null
谢谢了。 学习 机壳是塑料的怎样接地? 本帖最后由 知了 于 2011-5-13 04:59 编辑电源变压器的作用主要有两个:1)变压。2)使次级与市电(接通电源变压器初级)隔离。因为这个隔离作用,一般的胆机次级0电位(公共端)是可以接机壳的,比如接胆机的金属底座,而且为了使金属底座(机壳)有屏敝作用,也应该这样接。在为了起保护地作用的情况下,底座还应该接大地,而不是接市电的零线!注意:电源变压器的初级与次级以及铁芯之间有严格的绝缘电阻和绝缘强度的要求(与电源变压器所用的绝缘材料和结构等有关),在设计和制作电源变压器时已经考虑了这些要求并要做严格的测验。同样,其他元器件所使用的绝缘材料也对其绝缘电阻和绝缘强度有严格要求。因此这样接,当人接触底座(机壳)是不会触电的。但通电时还是不要触摸次级高压,如果人体既接触次级高压端同时又接触前述的底座(机壳)就肯定触电!
null
还是知了解答得好。 回复 12# 知了请问下。。为什么我的变压器输出端一根230v的对地为0v,0v的对地230,另外一根230v对地为460v? 回复 14# zhuzhehong
请问下。。为什么我的变压器输出端一根230v的对地为0v,0v的对地230,另外一根230v对地为460v?
你的问题可能是这样,230V--0V--230V,以中间0V为中心参考点,那么两边的电压分别为230V。如果将其中任意一端的230V接到地端(比如左边),那么0V端的电压就是230V,原230V(右边)一端就变成460V了。你现在得先找着次高压绕组的中心抽头,那你的问题就解决了。可用万用表的欧姆档(×1或×10档),将任意一笔(比如红笔)接次高压绕组的一端,另一笔分别测另外两个端子,看其直流电阻是否相同,如果相同,那接红笔的这个端子就是中心出头。如果不相同红笔换一个端子再测,直到找到为止。
null
支持15楼。 机壳是塑料的怎样接地?安安 发表于 2011-5-12 12:19 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
你真逗!
那就接在牛腿上 回复 15# 耳顺
可是那个0v的的确是中间抽头。可是它又对地是230v。这是什么情况。 回复 18# zhuzhehong
这样的话,那可能是电牛引线标注有错误,把230----0----230这样的位置。而实际上线包引出端真实的排立却是(0)-----(230)---(230)。
虽然从牛的外表上看,铭牌标的是 230----0----230字样,实际上是(0)---(230)---(230)。当你按铭牌所标注排立接入电路时,实际是把230接入地端(铁底座),那么0端自然是230伏,(230)端也就变成460伏了。
为什么我的变压器输出端一根230v的对地为0v,0v的对地230,另外一根230v对地为460v?
你可以将“我的变压器输出端一根230v的对地为0v,0v的对地230,”这两根接线对调个位置试试,估计问题就出在这里。 回复 19# 耳顺
可是他们相间电压0v的确是中间线。。这就奇怪了啊。等于说这三根线整体电压升高了230v。所以0v变成了230v,一根230v的变成了0v,一根的变成了460v。。郁闷啊。如果真是变压器的问题的话我想找卖家给我修下。
页:
[1]
2