问下 隔离牛 空载 耗电多少 2000W 220V转110V
rt问下 隔离牛 空载 耗电多少 2000W220V转110V
还有用万能表可以测 输入电压吗 不接电 近似地认为:空载损耗=初级输入电压×空载电流;
最简单的测量方法:
1、万用表交流200毫安档串入初级线圈;
2、串好后,先把表笔可靠短接;
3、然后通电;
4、保证串接处的接线牢靠的前提下分开万用表表笔;
5、读数;
6、初级输入电压×空载电流=空载损耗; 近似地认为:空载损耗=初级输入电压×空载电流;
最简单的测量方法:
1、万用表交流200毫安档串入初级线圈 ...
jrhui 发表于 2011-3-12 16:28 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
好复杂 呵呵 菜鸟飘过了
等下搞烧了就麻烦了 ~~:funk:~~~这么简单了,还复杂?那你今后在坛子里混下去很难哦~~? 呵呵 我也感觉很难 所以都不搞DIY 500W的大概20W,你这个大概 50瓦 回复 4# jrhui
那以后请你教我吧:handshake,真的!我缺点也有;P一点点,但优点;不多,只有{:3_76:}受教二字。 近似地认为:空载损耗=初级输入电压×空载电流;
最简单的测量方法:
1、万用表交流200毫安档串入初级线圈 ...
jrhui 发表于 2011-3-12 16:28 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
应该是:电流平方*直流电阻 应该是:电流平方*直流电阻
KYOIORY 发表于 2011-5-6 22:33 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
1、Q=(I^2)*R,这仅仅是热量公式。
电流平方*直流电阻是一项单独的热损耗,即初级线圈的发热损耗,这个值很小的,只占总损耗极小的一部分;不包含其它损耗。
2、W=U*I,这是功率公式,也是这里的总功耗公式。热量公式被包含于该公式中。电压*电流比这个值大很多,是因为包含了其它部分损耗(如线圈发热、铁损、涡损、漏磁等乱七八糟的损耗等,若次级带了负载的话,还包括负载功率)
这是概念性的东西,我应该没有搞错。 1、Q=(I^2)*R,这仅仅是热量公式。
电流平方*直流电阻是一项单独的热损耗,即初级线圈的发热损耗,这个 ...
jrhui 发表于 2011-5-6 22:52 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
但U*I把无功也计算在内了,无功功率不是损耗。
Q=(I^2)*R就是线圈发热,你说的铁损、涡损、漏磁就不包括了。 还有用万能表可以测 输入电压吗 不接电
这句话牛,不接电怎来的输入电压? 2楼回答是错的。
变压器空载近似等效电感和电阻的串联,而大功率变压器如果质量好那么电感分量就会比电阻分量大很多,直接测电流会很大,因为与电压有相位差,光测电流不讲相位当然是不对的,那只是视在功率。不晓得你功率因素知道么?
其实这个问题如果是没基础就别算了,如果是直接测的话,把家里电器都关了,然后去读家里的那个电表,看看每转一圈(或每闪一次)间隔多少秒,然后根据电表的系数就可以算出实际的静态“有功功率” 2楼回答是错的。
变压器空载近似等效电感和电阻的串联,而大功率变压器如果质量好那么电感分量就会比电阻分 ...
peterlink 发表于 2011-5-9 21:44 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
从理论上严格地说,我是错的,但你的说法也不对:
因为要从纯理论上得出损耗,要从很多方面着手,如涡损、铁损、分布电容、分布电感、等效电感、相位、家里走线的距离、长度及线径及线间的等效电感、等效电容……还有其它好多理论上存在的东西,况且你就能肯定你家电表是100%的准确?还有就是你那50HZ的电源就是理论正弦波?电压就是稳定的220.00000000……V?若想要从理论上算出实际变压器的真实空载耗电,没个十页八页是算不完的,书读多了也不行的,我说的是业余条件下的近似认为而已 。
页: