luluggdb 发表于 2010-12-18 02:20

改装变压器的问题

原有变压器输入230V、输出0-23V两组、180W现想改成次级0-45V一组1A,是不是简单的改次级就行,改后次级电流是按变压器总功率计算还是按次级线径计算

jrhui 发表于 2010-12-18 12:00

2组23V直接串起来就行了,注意同名端,就是任将两个绕组的一个线头短接起来后,量电压,若有46V就OK了,若为0或很小则作换一头,电流的余量足够。电压高1V应该没什么问题。

luluggdb 发表于 2010-12-18 14:25

我明白楼上的意思.....我是想问用初级180W功率改为次级45W用行不行(只拆次级),因为我只想次级用1A的电流。按照计算次级只用一组45V应该可以去到4A(电流太大不能用),问题:是不是改小次级线径就是改小电流输出,改小线径行不行?

tcf181729114 发表于 2010-12-18 16:01

完全可以,只改次级圈数与线经,不过180设计成45,好象浪费了

jrhui 发表于 2010-12-18 16:17

我明白楼上的意思.....我是想问用初级180W功率改为次级45W用行不行(只拆次级),因为我只想次级用1A的电流。按照计算次级只用一组45V应该可以去到4A(电流太大不能用),问题:是不是改小次级线径就是改小电流输出,改小 ...
luluggdb 发表于 2010-12-18 14:25 http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif
实际输出的电流只取决于负载的阻抗,电流余量大更好,不需要重绕的。比如你用一个10000000000W 输出10V,此时输出额定电流为1000000000A,若你接个10W以上10欧的负载,则负载上的电流只有1A,负载不会烧坏。

luluggdb 发表于 2010-12-19 22:05

感谢以上两位的指导。
页: [1]
查看完整版本: 改装变压器的问题