现在的市电波形太差了吧,你们那也一样糟糕么?
含好了一个整流滤波(带喇叭保护的板子,论坛上的),在空载的时候测量了一下交流输入电压和直流输出电压。交流输入27.9V,直流输出34.84V,计算一下比值:34.84V/27.9V=1.25。因为以前的概念中,整流滤波之后空载,直流电压应该大约是交流输入电压的1.4倍,也就是39V,与实测的相差了4V多呢。我想用两个串联的24V继电器就有问题了,如果是39V就可以可靠的驱动吸合,如果是34.84V吸合就不可靠,搞的心情十分郁闷。郁闷了好久,今天早晨用示波器看了一下市电的波形,当然测量的是变压器次级一侧了。
可以用7824或LM317稳压供两个并联的24V继电器 需要专用的驱动电路就没有问题。 hezh0769 发表于 2026-7-10 10:58
可以用7824或LM317稳压供两个并联的24V继电器
嗯,原电路板上就是用7824稳压,给两个串联的12V继电器供电,我是短路了7824。等有时间了恢复7824,并切断铜箔连线把两个继电器并联用就没问题了。
现在困扰的是市电的波形严重畸变,有什么投诉的渠道来解决么? 现在市电的波形严重畸变,特别是晚上8-9点钟用电高峰期更明显,这主要是现在的电器大部分是开关电源供电,对电源的污染较重。彻底的解决的办法是隔离加再生。 电压还偏高。 市电的波形严重畸变,我没有办法测试。
加隔直流电路,房间电脑电源,开关电源尽量关闭 牛哥 发表于 2026-7-10 11:38
嗯,原电路板上就是用7824稳压,给两个串联的12V继电器供电,我是短路了7824。等有时间了恢复7824,并切 ...
这边也很差,之前我打电话供电局投诉过,供电局回复说,通过监控返回来的数据显示一切正常,实在不行你就自己装个稳压器使用
已经打了供电公司电话,他们派人联系我,但是一聊就是不太懂专业的人员,我直接说,你们的电力指标不合格,其中一项是波形严重失真,让他们带着““电能质量分析仪””去检测一下供电端,他们说要请示领导看看咋办。 swsw4321 发表于 2026-7-10 12:06
加隔直流电路,房间电脑电源,开关电源尽量关闭
直接上一个隔离牛给电脑不仅保护了电脑还把最大的干扰源去除了 给喇叭保护 改成LM317HVT做稳压最大可耐压直流60V再也不用担心高压冒烟了 电阻每次都要考虑电压输入波动,我家市电239V比如变压器次级18v到我这直接干到20V去:lol 丹尼fish 发表于 2026-7-10 14:37
直接上一个隔离牛给电脑不仅保护了电脑还把最大的干扰源去除了
有自己做的再生电源,用起来很好用。但是,我还是感觉他们是用优质电力的价格卖给我们劣质电力。不然,也不会打电话找他们来解决问题。
forsli@163.com 发表于 2026-7-10 14:20
这边也很差,之前我打电话供电局投诉过,供电局回复说,通过监控返回来的数据显示一切正常,实在不行你就 ...
您的这个波形要比我的那个好太多了,我这个波形直接的结果是变压器的空载热量增加很多。 本帖最后由 zq22 于 2026-7-10 15:03 编辑
现在居民楼周围密密麻麻充电器,电网难以保持完美的正弦波。简单办法,用8楼的去直流电路+大功率交流滤波器(有必要时用两个在去直流前后)也许可以明显改善波形。也可以自己搞再生电源:电动机+发电机方案(家用音响设备供电2KW配套就够用)。 这个还真不好整,源头就这样了。 为什么不测量原边,万一是变压器问题呢? 为何不用开关电源?不管多差的电源经过开关电源输出都变得很稳定。 牛哥 发表于 2026-7-10 14:32
已经打了供电公司电话,他们派人联系我,但是一聊就是不太懂专业的人员,我直接说,你们的电力指标不合格, ...
他们测就不会有失真。只要电压在10%之内,就没有解决得可能。 波形不好.就是有谐波.本身整流后也全是谐波
页:
[1]