本帖最后由 PHszl 于 2025-12-16 10:29 编辑
nos001 发表于 2025-12-16 01:14
机箱直接PE不好吗?
以前有帖子是机箱接PE,PCB地通过阻容二极管接PE,我一直这么做的,不用担心多台设备 ...
做为一个通用电路要考虑的多一些,设计这块板子的目的就是为了应对那些特殊的电源状况的,如果你的供电状况完美就用不着这块板子了。机箱不直接接PE,是因为在老房子和农村的私建房屋常常存在插座的接地端没有实际接地的情况,这种情况下机箱引出的电源地线就成一根天线了,会有感应电压,PE与机箱间加一个全桥可以对此进行简单隔离。
本帖最后由 nos001 于 2025-12-16 11:19 编辑
PHszl 发表于 2025-12-16 10:23
做为一个通用电路要考虑的多一些,设计这块板子的目的就是为了应对那些特殊的电源状况的,如果你的供电 ...
我是照着论坛一个帖子的这个图来做,以前关于环地的帖子有一些的,现在打不开了。要是考虑老房子没有地线,那么就不应该用三芯插头。
http://bbs.hifidiy.net/thread-463129-6-1.html
nos001 发表于 2025-12-16 11:10
我是照着论坛一个帖子的这个图来做,以前关于环地的帖子有一些的,现在打不开了。要是考虑老房子没有地 ...
你这图是把机箱直接接PE,排除在隔离的范围内,除此之外没啥区别啊。你所引用的贴子楼主的接法是和我的是一样的。
PHszl 发表于 2025-12-16 11:37
你这图是把机箱直接接PE,排除在隔离的范围内,除此之外没啥区别啊。你所引用的贴子楼主的接法是和我的是 ...
我是觉得这个图的接法比那个楼主的更合理,机箱感应到的干扰直接通过PE泄放了;
防环地方面,两种接法包括楼主你的都没问题;安全方面,机壳通过阻容二极管并联接PE,这电阻需要大功率,电容需要耐高压,二极管也需要耐高压。