H-M 发表于 2015-3-2 18:33

次级相位如果搞错了肯定会出大问题的 就是相位对了 也不建议次级输出直接并联 一旦有压差就几乎等同于短路 然后就会有悲剧了:)

磁铁 发表于 2015-3-2 18:47

乐凯diy 发表于 2015-3-2 19:42

百分百相位问题

小李8011 发表于 2015-3-2 20:56

学习了

howewh 发表于 2015-3-3 11:10

次级并联接反了

howewh 发表于 2015-3-3 11:13

jingship 发表于 2015-2-13 21:56
串连不要管,主要次级并连两同相并连

串联如果反相了,本来同相的次级也就反相了。所以一定要初级同相串联,次级同相并联,或者都反过来。任反一路都是烧保险的结果。
页: 1 [2]
查看完整版本: 求助,2个一模一样的120V变压器串联使用,不断烧保险咋回事