明镜亦非台 发表于 2015-1-29 13:33

haluo 发表于 2015-1-29 13:39

这样使用两个变压器输出电压要一模一样,稍微有点压差就=次级短路,交流端不要直接并联,分别整流后在直流端并联即可。

sankeng 发表于 2015-1-29 13:47

先测好相位再串和并!

明镜亦非台 发表于 2015-1-29 13:48

明镜亦非台 发表于 2015-1-29 13:49

sankeng 发表于 2015-1-29 13:50

次级也要测相位才能并

zhainm 发表于 2015-1-29 13:51

关键在相位吧?
只关注了初级,没有区分次级?
................

sankeng 发表于 2015-1-29 13:52

次级整流后并就无需测相位,但初级一定测好相位才能串!

明镜亦非台 发表于 2015-1-29 13:56

sankeng 发表于 2015-1-29 13:59

明镜亦非台 发表于 2015-1-29 13:56
次级是在整流前直接并联啊这样行不。120V的低音炮,想用2个原装的内置变压器

老兄:串个灯泡试试!

sankeng 发表于 2015-1-29 14:01

你的变压器三线输出?功放板是正负供电吗?

明镜亦非台 发表于 2015-1-29 14:45

liubaobei520 发表于 2015-1-29 14:53

学习了

zgjloves 发表于 2015-2-13 21:04

串联相位很重要。

jingship 发表于 2015-2-13 21:49

本帖最后由 jingship 于 2015-2-13 21:55 编辑

初级串连,次级同相并联,即初级串连,可以随便接,次级如果是三线双电源,就先连接两个中点,还净4条线,用表测量两线电压,将接近0的两线连上

影子6 发表于 2015-2-13 21:52

串联相位很重要。学习了

jingship 发表于 2015-2-13 21:56

串连不要管,主要次级并连两同相并连

小火腿 发表于 2015-2-13 22:20

个人建议,初级线圈串联使用,二次侧采用全波整流

apollo88 发表于 2015-2-26 10:37

我怎么看到有厂机说,这样的两个变压器,初级反相串联,反而更好,会减少漏磁?
而且我觉得,初级串联相位应该不是问题吧?重要的是次级的问题。

明镜亦非台 发表于 2015-2-26 10:42

页: [1] 2