zzglr 发表于 2015-1-14 22:03

请教,这个坏了,好象是压敏电阻,没有同型的,怎么办!

请教,这个坏了,好象是压敏电阻,没有同型的,怎么办!

chenweizu2 发表于 2015-1-14 22:31

不知怎么的...想看图看不到!

毛毛虫 发表于 2015-1-14 23:21

确定是压敏电阻的话,14表示直径14毫米,
361表示击穿电压为360V
不过如果220V系统,用471的多
如果100V系统,用271的多

452444090 发表于 2015-1-14 23:32

可以不用装

hugo19777 发表于 2015-1-15 06:27

毛毛虫 发表于 2015-1-14 23:21 static/image/common/back.gif
确定是压敏电阻的话,14表示直径14毫米,
361表示击穿电压为360V
不过如果220V系统,用471的多


两个压敏电阻并联能提高耐压还是串联   主要是用110V开关电源改220V电源上

zzglr 发表于 2015-1-15 06:39

图怎么不见了?再来!

我是老实人 发表于 2015-1-15 07:37

串联

毛毛虫 发表于 2015-1-15 08:00

hugo19777 发表于 2015-1-15 06:27 static/image/common/back.gif
两个压敏电阻并联能提高耐压还是串联   主要是用110V开关电源改220V电源上

氧化锌压敏电阻,不能并联或者串连使用吧?
要增加功率,就用直径更大的
电压直接选用合适击穿电压的

要防止氧化锌压敏电阻老化,可以串陶瓷气体放电管(防雷器)

hugo19777 发表于 2015-1-15 08:12

毛毛虫 发表于 2015-1-15 08:00 static/image/common/back.gif
氧化锌压敏电阻,不能并联或者串连使用吧?
要增加功率,就用直径更大的
电压直接选用合适击穿电压的


:handshake      三克油   

广东七色桥 发表于 2015-1-15 08:12

用471替换,没有的话可以不装。

zzglr 发表于 2015-1-15 08:21

广东七色桥 发表于 2015-1-15 08:12 static/image/common/back.gif
用471替换,没有的话可以不装。

裸奔?不安全吧?!

zzglr 发表于 2015-1-15 08:25

广东七色桥 发表于 2015-1-15 08:12 static/image/common/back.gif
用471替换,没有的话可以不装。

裸奔?不安全吧?!

毛毛虫 发表于 2015-1-15 08:35

zzglr 发表于 2015-1-15 08:25 static/image/common/back.gif
裸奔?不安全吧?!

看你用在什么地方了
家用的话,绝大部分家用电器,都没这玩意儿

如果变电站
100%用
都是好大个那种。

flashman8 发表于 2015-1-15 09:18

这玩意是用来做防雷保护或者浪涌保护的,并且这玩意也不贵,建议还是买个装上,对电路也是一种保护。

zzglr 发表于 2015-1-15 10:02

关键是找不到这个型号,换别的该换什么?

marco009 发表于 2015-1-16 23:23

到电子元件市场找找看有没有
页: [1]
查看完整版本: 请教,这个坏了,好象是压敏电阻,没有同型的,怎么办!