zhenbang 发表于 2014-10-21 22:07

请教隔离变压器的相位问题。谢谢

请教隔离变压器的相位问题。谢谢。这个变压器的输出相位是如何接。那是正相。请各位高人指教。谢谢

zhenbang 发表于 2014-10-22 09:42

请指教

zhenbang 发表于 2014-10-22 10:21

区分冷端和热端的

电霸wzw 发表于 2014-10-22 13:22

本帖最后由 电霸wzw 于 2014-10-22 13:25 编辑

初级的0---接L线(热端),220V端---接N线(冷端)。次级是对应的。

zhenbang 发表于 2014-10-22 15:26

电霸wzw 发表于 2014-10-22 13:22 static/image/common/back.gif
初级的0---接L线(热端),220V端---接N线(冷端)。次级是对应的。

你好。输出电压上写 250V和350V这两线输出是105V,那么这两线那是热端?请详细说明下。谢谢

zhenbang 发表于 2014-10-22 22:45

你好。输出电压上写 250V和350V这两线输出是105V,那么这两线那是热端?请详细说明下。谢谢

PLMOKNUHV 发表于 2014-10-22 23:14

一楼的最后一张图是初级,倒数第二张图是次级, 次级的250V和350V这两条线输出应是100V,如要100V倒不如直接利用0和100这两个端子。

zhenbang 发表于 2014-10-22 23:25

PLMOKNUHV 发表于 2014-10-22 23:14 static/image/common/back.gif
一楼的最后一张图是初级,倒数第二张图是次级, 次级的250V和350V这两条线输出应是100V,如要100V倒不如直接 ...

但是我也想要230V输出。想要两组电压

zhenbang 发表于 2014-10-22 23:31

再补图

PLMOKNUHV 发表于 2014-10-22 23:35

图中可以看到,次级是没有230V的,只有以210V代替,即60V和150V相加。想要100V,试试接在250V和350V吧。这样既有210V,也有100V了。

zhenbang 发表于 2014-10-23 12:10

再上大图。这是输入端

zhenbang 发表于 2014-10-23 12:38

初级的0---接L线(热端),220V端---接N线(冷端)。次级是对应的。是不是这样?

PLMOKNUHV 发表于 2014-10-23 19:36

可以这样说。

zhenbang 发表于 2014-10-23 23:12

次级是对应是如何。请详细说明。谢谢

zhenbang 发表于 2014-10-24 09:39

电压是从变压器的内到外的。最内的头是接火线。最外的头是接火线。终于明白了。谢谢大家

zhenbang 发表于 2014-10-24 09:40

电压的+20或0是接市电的火线。电外线圈的220是接火线。

zhenbang 发表于 2014-10-25 23:31

谢谢各位。坛友
页: [1]